• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

高手们都进来看看,有关工频变压器+boost电路,

高手们,我的项目是380V稳压器,功率很小,输入380V,波动20%,电压太高了,新手的我不敢控制,于是就用380-110V工频变压器先降到低压,之后桥式整流+boost+全桥逆变+110-380变压器,现在问题是380-110变压器烧,我这样理解的,380V电网如果瞬间波动到一个低压,变压器随之输出一个低压,后面的boost由于输入输出相差变大,效率降低,对于boost来说,输入电流增大,变压器副边过流,导致变压器饱和,急剧发热。我做实验,用调压器把电网电压调低,输入变压器确实进入饱和状态,此时把调压器调高,他也不回头了,还在那里继续饱和,怎样解释,
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2014-08-04 17:09
这都不敢,大胆地用380V去做,如果有条件,把电源限一下流
0
回复
rainever
LV.8
3
2014-08-04 17:35
继续饱和,估计mos已经烧了或是电感太热要等一会
0
回复