• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

工频逆变器变压器

安装了一个工频逆变器,3000W24V功率板,自制的变压器,现在可以工作,不知道是不是变压器的问题,有些问题请各位师傅、高手们给看看:原来空载电流是2A左右,加了个线圈降为1.5A左右。

空载试机4-5小时后变压器温度达到了50度以上

全部回复(88)
正序查看
倒序查看
hjct
LV.5
2
2014-11-17 14:27
今天负载接了个开水器300W左右、开了个冰箱、和一台洗衣机、一台32的电视,电流到了35A以上,因为洗衣机是一转一停的,电流最大时拍不到,这是220V输出电流:

这是24V电流

现在的问题是变压器的温度达到了60多度,输出功率才800W左右。功率板的温度不高才37度。变压器的铁芯是4.2X13.5=56.7平方厘米的 ,功率起码有2000W,低压线是2X5的扁线两条,高压线是1.45的单线。各位师傅、高手看看是不是变压器的参数不行。

0
回复
2014-11-17 14:28

在哪个地方加了线圈?

描述的不够清楚哦.....

0
回复
hjct
LV.5
4
2014-11-17 14:35
@qinzutaim
在哪个地方加了线圈?描述的不够清楚哦.....[图片]

这是变压器的温度,拆了一个螺丝把温度计的探头放进去。

在变压器的电压输入端,这个温度达到了60度,可能是线不够大,我是加一个试试的。逆变器我还没有搞过,不知道这个电感要多大,是不是放在这里,在变压器的另一个头是不是一样,还没有试过。

0
回复
hjct
LV.5
5
2014-11-17 14:47
这是变压器的高压线圈1.45的线230T

这是低压分上下两部分,15X2

有请师傅们帮我这个初哥计算一下这个绕法行不行,参数是否要改一下,提供一个参数就太感激了。

0
回复
hjct
LV.5
6
2014-11-17 15:39
@hjct
这是变压器的高压线圈1.45的线230T[图片]这是低压分上下两部分,15X2[图片]有请师傅们帮我这个初哥计算一下这个绕法行不行,参数是否要改一下,提供一个参数就太感激了。

这个逆变器从10点到现在15.35已发电1.5度左右,变压器的温度最高。太阳板电流18A左右

0
回复
2014-11-17 16:10
@hjct
[图片]这个逆变器从10点到现在15.35已发电1.5度左右,变压器的温度最高。太阳板电流18A左右

以为是搞着玩的,还想到还带光伏啊....

0
回复
hjct
LV.5
8
2014-11-17 18:16
@qinzutaim
以为是搞着玩的,还想到还带光伏啊....[图片]

现在就是变压器发热,加了个电脑风扇还有40度,不知道是不是变压器不好

这个温度是功率板的,里面那个是方波的,电器用它有噪音,已有一个成品的工频现在就想自己搞一个。

0
回复
2014-11-17 18:47
@hjct
现在就是变压器发热,加了个电脑风扇还有40度,不知道是不是变压器不好[图片]这个温度是功率板的,里面那个是方波的,电器用它有噪音,已有一个成品的工频现在就想自己搞一个。
变压器发热的原因有很多,匝比不合理也是一方面,还与铁芯的功率有关。再就是铁芯的材质与片子之间的绝缘也有关系,如果旧片子叠在一起互相绝缘程度下降了,涡流增大也会使变压器发热,效率也低下
0
回复
hjct
LV.5
10
2014-11-17 19:11
@斌520
变压器发热的原因有很多,匝比不合理也是一方面,还与铁芯的功率有关。再就是铁芯的材质与片子之间的绝缘也有关系,如果旧片子叠在一起互相绝缘程度下降了,涡流增大也会使变压器发热,效率也低下
可能和我计算的磁通密度太大有关,因为变压器响声比较大几米都听得到,磁通密度用9000可能比较好。比如低压18T,高压270.看来过几天重新搞一个铁芯再试试。明天到废品站看看
0
回复
2014-11-17 19:38
@hjct
可能和我计算的磁通密度太大有关,因为变压器响声比较大几米都听得到,磁通密度用9000可能比较好。比如低压18T,高压270.看来过几天重新搞一个铁芯再试试。明天到废品站看看

个人觉得你初级14匝少了些,如果做成17

:230.250.260比较稳妥些

0
回复
chenshixing
LV.5
12
2014-11-17 20:31
@hjct
现在就是变压器发热,加了个电脑风扇还有40度,不知道是不是变压器不好[图片]这个温度是功率板的,里面那个是方波的,电器用它有噪音,已有一个成品的工频现在就想自己搞一个。
空载温度都这么高肯定是绕径和匝比不合理,做三千瓦用二十四伏供电次级线要用2.0的!初级最好要三条扁铜!15伏比220伏!3000瓦最好做48伏供电!否则电池挂得早!本人亲自则试过!后果致富!!!
0
回复
fysmljj
LV.3
13
2014-11-17 21:18
铁芯质量不好,线径细了,带载时功耗大。
0
回复
hjct
LV.5
14
2014-11-17 22:44
@chenshixing
空载温度都这么高肯定是绕径和匝比不合理,做三千瓦用二十四伏供电次级线要用2.0的!初级最好要三条扁铜!15伏比220伏!3000瓦最好做48伏供电!否则电池挂得早!本人亲自则试过!后果致富!!!
我的是24V改为48V代价可能太大了,单单原来的逆变器改就是一笔不小的费用,可能还是无法改。太烧钱了,动不动就几佰几千,一个变压器光铜线就要几佰。
0
回复
hjct
LV.5
15
2014-11-17 22:54
@fysmljj
铁芯质量不好,线径细了,带载时功耗大。
这个铁芯窗口太小,放不下大一点的线,线已经很满了,插片都比较难了。看来这个变压器是失败了。明天得找一个口字的铁芯重来。
0
回复
1107322037
LV.4
16
2014-11-17 23:17
@hjct
这个铁芯窗口太小,放不下大一点的线,线已经很满了,插片都比较难了。看来这个变压器是失败了。明天得找一个口字的铁芯重来。
我做的24v1200瓦,初级用了7根2.5的漆包铜线并联,次级是1.3的铜线。满载变压器都是温的。
0
回复
heshengchai
LV.2
17
2014-11-17 23:56

呵呵,根据你提供的参数,你的逆变变压器功率远没有3000W,还有就是你的空载电流大了点,应该在0.8A左右/24V,你注意一下你变压器串的那个磁芯,这个磁芯应串在调制波输出那个线上,你最好调换线试一下,测一下电流,就知道了,磁环最好用52以上的铁硅铝磁环两个,用两根四平方铜线穿绕六圈到八圈,就行了。另外,如果铁芯功率为1500W,做逆变想得到高效,只能做到1200W,这是常识。24V绕组匝数应算成15V,电流应算成15V1700W的电流,这样来选取线径就正确了。祝你好运。

0
回复
2014-11-18 09:48
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
mht820413
LV.6
19
2014-11-18 10:42
@电源网-fqd
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
这么大个工频变压器你会绕能绕,果然是人才呀
0
回复
2014-11-18 11:25
@hjct
今天负载接了个开水器300W左右、开了个冰箱、和一台洗衣机、一台32的电视,电流到了35A以上,因为洗衣机是一转一停的,电流最大时拍不到,这是220V输出电流:[图片]这是24V电流[图片]现在的问题是变压器的温度达到了60多度,输出功率才800W左右。功率板的温度不高才37度。变压器的铁芯是4.2X13.5=56.7平方厘米的,功率起码有2000W,低压线是2X5的扁线两条,高压线是1.45的单线。各位师傅、高手看看是不是变压器的参数不行。

0
回复
haik
LV.4
21
2014-11-18 16:29
果然是人才呀
0
回复
ydd2104
LV.2
22
2014-11-18 17:40
@hjct
这个热不算热,可以正常用,不过也与你铁心的叠装和线圈套装有关系;

最明显的问题就是噪声大,另外根据你用的位置,变压器要做一些处理,否则就只靠减小磁密和电流密度去设计,那浪费太大了;

你把具体用的位置、开关频率、输入、输出电压、等信息发给我,我给你算;

0
回复
qwert123456
LV.6
23
2014-11-18 19:04

空载变压器发热电流大原因是变压器匝比不对.也就是说初级匝数偏少,解决此问题的方法有两个,一是给足余量,就是说1000W变压器只做600W不然窗口绕不下,二是用两个相同的变压器各分担一半功率前并后串,这个方法在老外的UPS中都用老了.

不要太相信公式计算的东西,计算只是做为参考,在实际运用当中很多时候都达不到理想中的状态,这里面也有工艺和材质的原因.

0
回复
hjct
LV.5
24
2014-11-18 20:14
@ydd2104
这个热不算热,可以正常用,不过也与你铁心的叠装和线圈套装有关系;最明显的问题就是噪声大,另外根据你用的位置,变压器要做一些处理,否则就只靠减小磁密和电流密度去设计,那浪费太大了;你把具体用的位置、开关频率、输入、输出电压、等信息发给我,我给你算;
我是EI一片一片对插的,24V逆变220V,工频50Hz,现在没有浸绝缘漆,怕万一变压器不好时浸了绝缘漆更不好改。
0
回复
hjct
LV.5
25
2014-11-18 20:23
@低频机爱好者
[图片]
用13T、182T变压器不是更响了
0
回复
hjct
LV.5
26
2014-11-18 20:51
@heshengchai
刚才把电感调了一下,空载电流变为1.35A,还是有点大。

电感是用3个30的磁环绕10T

今天发电3度多

0
回复
qwert123456
LV.6
27
2014-11-18 21:02
@hjct
这是变压器的高压线圈1.45的线230T[图片]这是低压分上下两部分,15X2[图片]有请师傅们帮我这个初哥计算一下这个绕法行不行,参数是否要改一下,提供一个参数就太感激了。

你的算法是错误的,次级电压不能按17V算的,要按实实在在的24V算.

正确的做法是先按24V确定次级匝数,然后再用24除1.5确定次级最低变比电压为16V,用16V除次级匝数算出初级220V所需匝数.

按这种算法大至可以推算出次级为22匝,初级为305匝.

24V次级在3000W时要过150A电流,铜线面积要达到30平,初级要达到3平.

从你的图片上看你这个变压器可能绕不下3000W的线,这样看只能做1500W,初级用1.5线绕305匝,次级用2*4扁线并绕22匝

我又看了下估计1500W也绕不下,原因是这个变压器窗口太小了.

那就再退,次级用2*3扁铜并绕22匝,初级1.3铜线305匝,实际输出1200W没问题,这就相当于外面卖的标称2000W的UPS了.

1
回复
hjct
LV.5
28
2014-11-18 21:05
@qwert123456
空载变压器发热电流大原因是变压器匝比不对.也就是说初级匝数偏少,解决此问题的方法有两个,一是给足余量,就是说1000W变压器只做600W不然窗口绕不下,二是用两个相同的变压器各分担一半功率前并后串,这个方法在老外的UPS中都用老了.不要太相信公式计算的东西,计算只是做为参考,在实际运用当中很多时候都达不到理想中的状态,这里面也有工艺和材质的原因.
我这个变压器是用两个500W的控制变压器铁芯合成一个的,合并的功率比分成两的功率大,分两个变压器各分担一半功率前并后串我是怕两个变压器的性能难保一致。
0
回复
heshengchai
LV.2
29
2014-11-18 21:14
@hjct
刚才把电感调了一下,空载电流变为1.35A,还是有点大。[图片][图片]电感是用3个30的磁环绕10T今天发电3度多[图片]
磁环是不行的,因为磁环的磁通太大,一定要用铁硅铝环,而且不能小了,你这么大的功率要两个52的叠在一起才够用。你所讲的问题应该就在磁环上面,高频成分进入了工频变压器,能不发热吗?
0
回复
2014-11-18 21:16
@hjct
我这个变压器是用两个500W的控制变压器铁芯合成一个的,合并的功率比分成两的功率大,分两个变压器各分担一半功率前并后串我是怕两个变压器的性能难保一致。
你把你的变压器高压端接上220V,再测一下低压端电压和逆变器的输出电压可差不多。我经常用这种笨办法
0
回复
heibai82
LV.1
31
2014-11-18 21:53
看你板子  是张工的板子我也有一个  电流大是铁心质量问题  计算软件做参考  铁心质量差匝数要都放几圈计算   最近淘宝上买个3000av变压器质量杠杠的两个拆开并一个   铁心1500w 12圈0.8电流  要是在加上电感就更小了

0
回复