这个热不算热,可以正常用,不过也与你铁心的叠装和线圈套装有关系;
最明显的问题就是噪声大,另外根据你用的位置,变压器要做一些处理,否则就只靠减小磁密和电流密度去设计,那浪费太大了;
你把具体用的位置、开关频率、输入、输出电压、等信息发给我,我给你算;
你的算法是错误的,次级电压不能按17V算的,要按实实在在的24V算.
正确的做法是先按24V确定次级匝数,然后再用24除1.5确定次级最低变比电压为16V,用16V除次级匝数算出初级220V所需匝数.
按这种算法大至可以推算出次级为22匝,初级为305匝.
24V次级在3000W时要过150A电流,铜线面积要达到30平,初级要达到3平.
从你的图片上看你这个变压器可能绕不下3000W的线,这样看只能做1500W,初级用1.5线绕305匝,次级用2*4扁线并绕22匝
我又看了下估计1500W也绕不下,原因是这个变压器窗口太小了.
那就再退,次级用2*3扁铜并绕22匝,初级1.3铜线305匝,实际输出1200W没问题,这就相当于外面卖的标称2000W的UPS了.