现在要对10-30V的直流电压进行隔离采样,精度要求5%,我想了下可能有两种方式,一种是隔离放大,一直是VF+光耦,由于手头上有A7840,所以准备搭块板试验下,7840是5V供电的,所以两边都使用了降压,一边是317+7805,一般是7805,我测试边使用可调电源供电,另一边使用电池供电,具体如下
具体焊好后如下,采样使用1M+1K的电阻分压到7840(没有百一的电阻,用的百五的)经过7840放大检测,7840标准放大倍数是8倍,正负百分之五
试验
结果如下
使用烙铁去烫7840,输出基本上也不变,温漂还好
不过各个测试点放大倍数误差也差不多有2-3%,这应该是7840本身线性不是很好造成的(规格书写的是5%),如果对精度要求不是很高的话,这个方案应该可以用在高电压隔离检测上面