• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

6599短路测试炸机

目前正在用6599做一款240瓦左右的电源,测试短路保护时其中一台样机输出短路不到5分钟半桥MOS就被击穿,不知道什么原因。其他几台样机一切都正常,换更大电流的MOS就没有此现象;目前用的是富士20N60SI 要用30N60SI才不会被击穿。还请大家帮忙分析一下是什么原因

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
zjj042202
LV.3
2
2014-12-17 09:34

加个锁死的线路,就不会出现此问题了。

或者是短路情况下LLC进入了ZCS区域

0
回复
282691294
LV.2
3
2014-12-30 16:07
可以通过改善过流保护电路来解决,比如保护的响应时间调快,打嗝的周期长一点,另外你的谐振腔的参数是否合理,最小频率设置是否合理,
0
回复