请教L6562D的PFC电路问题
70多W,临界模式的PFC,900uH的感量,不合适,
600-650uH才合适,
还有PQ2020 才绕50T,圈数太少了,
用RM10 绕60:6 600-650uH,
桥堆后CBB用684,
你试试
看楼主的,应该不是分级PFC,分级是低压升260,高压升400,
103V PFC只有363V了?而220V PFC有402V,
相差这么多,你PFC有问题,
你也不要搞到402了,搞到390V DC就可以了,搞到402V在低压100V输入你的效率更低,390V 足够了,
在85V~265V输入,带满载, APFC的 390V 都要保持稳定,
你换PQ2620的磁芯(截面118),绕50多圈(匝比10:1),600~650uH, 来的快一些,用0.1*30的利兹线,
用PQ2020 由于截面很小(截面62),需要绕90-100圈,担心绕不下,
用PQ2020 ,你要多一倍的铜线,多出的铜线成本远远超过磁芯的成本
团长您好,谢谢您的指导,我准备用PQ2620的,绕制55:5,600uH-650UH左右。L6562应该不是分段式PFC.
我之前DC-DC的变压器设计是56:16:7:6,输出电压是55V,输出电路是0.8-1.35A可调。请指教,这样设计是否还有所欠缺。
OB2268/9, 65K, PFC电压=390V,
PQ2625, 初级绕0.5*50T ,次级三层线 0.5*2绕 14T,初级感量700uH,
次级整流管不应该用1004,换成MBR20200,这样效率高,为防止MBR20200耐压200V不够,可以绕好变压器后测量MBR20200反向峰值,
如果超过200V,再把匝比适当拉大,一定要满足MBR20200的耐压,目前变压器匝比是3.5,理论计算还有30V的余量,以实际测试为主,再优化变压器
这样做,效率是最高的,