• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

最近做的离网逆变器,加了市电过零点检测电路,想做成并网。本人新手,望前辈指教。

最近做的离网逆变器,加了市电过零点检测电路,想做成并网。

程序已经写好了,可以检测市电,输出同频同相正弦波。但还没并接入网,怕会炸!

本人新手,望前辈指教。

先挂个位,后续补图!

全部回复(13)
正序查看
倒序查看
zwttt
LV.6
2
2015-01-09 15:43

正弦波波形很好!

并网前宜先观察网电与逆变电的相位差,幅度差,差值越小越好!

0
回复
2015-01-09 17:32
@zwttt
正弦波波形很好!并网前宜先观察网电与逆变电的相位差,幅度差,差值越小越好!
目前只检查了输出波形与过零检测波形同频同相。幅值可设为370,比市电高几伏。
0
回复
2015-01-09 17:33

0
回复
2015-01-09 17:39
@cccbbaabbccc
[图片]
板子很漂亮啊
0
回复
2015-01-10 21:00
@cccbbaabbccc
[图片]
逆变器并网电压和电流相位关系,很多关于逆变器文章多说同频同相。但是很多双向变流器文章里面,处于整流是同频同相,逆变状态是同频反相。百思不得其解,请教各位大师了。...
0
回复
IGBT2010
LV.8
7
2015-01-11 12:27
@cccbbaabbccc
[图片]
楼主厉害啊!!
0
回复
2015-01-12 12:47
@IGBT2010
楼主厉害啊!!

我也写了一款,有空多交流,并网的没有想过,只是打算做UPS切换

http://www.dianyuan.com/bbs/1503499.html

0
回复
2015-01-12 14:13
并网电流和电网电压的同步,是通过过零检测电路将电网正弦波电压信号经滤波,整形转换成与其同步的方波信号,该脉冲信号和正弦波电压信号具有相同的过零点。然后,同步方波信号输入到芯片外部中断,芯片检测到同步信号的上升沿,产生同步中断,使正弦表指针复位。在软件上加入了滤波程序。
0
回复
2015-01-12 14:49
@cccbbaabbccc
[图片]
万用板上是过零检测电路!
0
回复
2015-01-15 09:45
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
ads1
LV.1
12
2019-09-12 13:10
你好,我也在做用DSP做逆变器,可以交流一下吗
0
回复
2020-06-10 10:18
@cccbbaabbccc
并网电流和电网电压的同步,是通过过零检测电路将电网正弦波电压信号经滤波,整形转换成与其同步的方波信号,该脉冲信号和正弦波电压信号具有相同的过零点。然后,同步方波信号输入到芯片外部中断,芯片检测到同步信号的上升沿,产生同步中断,使正弦表指针复位。在软件上加入了滤波程序。
楼主还在做这方面的吗  能要一个您做的这个的资料吗
0
回复
ruohan
LV.9
14
2020-06-12 17:08
@世纪逆变
我也写了一款,有空多交流,并网的没有想过,只是打算做UPS切换http://www.dianyuan.com/bbs/1503499.html[图片][图片][图片][图片]

你这个是做UPS切换的吗,怎么做到同频同相的,

0
回复