求助 AC220升高压 解决方案

各位达人,我接触电子行业多年,但一直没有涉及强电部分,是来电源网学习求教的。

现有一个需求,请各位推荐一个合适的解决方案。

输入 AC220V 50hz

输出 多个档位   AC2KV  50Hz /  AC 5KV  50Hz  /  AC 10KV  50Hz,能提供更多档位则更好。

容量   1500VA

失真率 3%-5%

体积尽量小。

自己考虑了几个方案如下:

方案1,用交流调压器 将AC220V 转变为 AC40-200V,然后用 200V:10KV升压  ,此方案体积太大,而且交流调压器不方便自动调压。 

方案2,AC/AC方案

这种方案原理比较简单,元件也不多,在阻性负载时,比较理想。而如果是非阻性负载,则难度增大,而且这种方案的资料不太好找。

方案3,AC-DC-AC   再AC升压。 

    大概思路:控制AC/DC 转换后的DC直流电压幅度,或者控制逆变前,母线上的电压,使得逆变后的电压在AC40-AC200V范围,然后通过200V:10KV升压,达到需要的电压。该方案在网上可借鉴的资料比较多,需要的元器件也会比较多。

    不知道如何取舍和选择,请各位大虾指导

       

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
缪飞虎
LV.4
2
2015-03-16 19:35
隔离变压器 你想要多少电压有多少电压  还纠结吗?
0
回复
廖远方
LV.9
3
2015-03-17 23:15
这么高的电压.还这么大的公率.看来就只能用于工频的了.1性能可靠.不容易坏.2电路简单.
0
回复
2015-03-18 20:52
用普通的铁芯变压器可以   
0
回复
2015-03-20 10:24
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
小矿石
LV.10
6
2015-03-22 19:49
用工频变压器吧,10kV输出可以用2个5kV串联,好处理一点
0
回复
2015-03-26 17:41
成本低的就用变压器吧,耐压几KV的晶体元件不好找,还死贵。
0
回复
csasa
LV.1
8
2019-03-21 15:50
@qinzutaim
成本低的就用变压器吧,耐压几KV的晶体元件不好找,还死贵。[图片]

还是这个需求,放了几年,又捡起来,看怎么实现。 

现在的思路,是AC /AC 斩波调压,输出交流20-200V 工频,再进200:10KV 升压。

不需要直接升压到上KV,应该降低了成本和难度。

现在问题是,这种AC/AC 斩控调压的方案,不怎么好找,不知道在哪些领域里有应用,找不到可借鉴的资料,自己学习可能会走较多的弯路,请了解的指点下。

0
回复