inverter为什么不用隔离?
inverter为什么不用隔离?
刚接触Inverter, 发觉初次级并没有隔离,想不太明白,请高手指点指点.
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
armyliu
LV.5
2
2007-03-29 10:26
隔离是安规的需要,一般输入市电,输出部分人体可能接触到的电源肯定要求隔离.INVERTER输入是低压直流,输出也不会去碰到,所以没有隔离要求
0
回复
提示
zxx_ice
LV.4
3
2007-03-29 14:24
@armyliu
隔离是安规的需要,一般输入市电,输出部分人体可能接触到的电源肯定要求隔离.INVERTER输入是低压直流,输出也不会去碰到,所以没有隔离要求
说得明白,了解了,谢谢!
0
回复
提示
room
LV.4
4
2007-04-06 14:22
@armyliu
隔离是安规的需要,一般输入市电,输出部分人体可能接触到的电源肯定要求隔离.INVERTER输入是低压直流,输出也不会去碰到,所以没有隔离要求
輸出端為高電壓低電流.