最近要搞一款能过1万伏的雷击浪涌测试的电源,但是前级的浪涌保护设计没有很好的头绪,上图设计能过1W万伏的雷击浪涌测试么?压敏电阻和防雷管该怎么取值呢?有经验的高手请指点哦,或者有更好的方案。小弟十分感谢
大虾还没出现
我来发表下看法吧。
1.首先有过1万伏的必要没?很多电子设备最高等级也就要求过4KV,另外很多的常规浪涌信号发生器好像也没法提供1万伏的浪涌能量吧?
2.电路原理上是可以过1万伏的,无非就是选型的时候注意压敏电阻和气体放电管的能量大小,建议选用10KA以上能量等级的;
10000V如指的是组合波,则无法办到。
如做8/20uS电流波,过10000V则较容易满足。
LT-B8G600L和LT-B8G600M,是具有高能量耐受能力气体放电管。其额定值10kA(8x20µs)和20kA(8x20µs);
大通流量陶瓷气体放电管和压敏电阻的保方案可以增强电源系统防护等级。