自己的150W的交流开关电源,入口侧有防雷电路,具体如下图。
情况是:客户用的UPS给这个电源供电用了很长时间(半年左右)了均无问题,突然之间就跳闸了,抽出电源一看,防雷电路中共模的压敏RV1(L线通过压敏561KD14串联放电管2RM470到大地)出现烧毁,并把PCB烧碳化。随后换了个新的电源盘,上电无问题,但正常工作半天后又出现烧毁,且烧毁严重。初步分析是UPS出来的电压L线对大地电压过高(未验证),因为对UPS不甚了解,为何会出现线地电压过高的现象始终想不明白,哪位大侠能不吝指教一下,谢谢
还有一点就是出现事故都是机房的供电重启后不久。