谁知道这种线路能防雷多少KV

这种线路和参数在L-N 和L/N-GND时能防多少KV的雷击?请高手指教。

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
taozhs
LV.4
2
2015-08-21 13:56

貌似L-N能防20kV,L/N-GND没有防雷措施,只能靠Y1扛。

0
回复
2015-10-13 10:15
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2015-10-13 12:41

L1也要算进防雷里面的一个元件吧。

这种电路还是仿真下看吧,

0
回复
luxing123
LV.8
5
2015-10-13 13:37
@417zhouge
L1也要算进防雷里面的一个元件吧。这种电路还是仿真下看吧,

0
回复
2015-10-17 11:59
@taozhs
貌似L-N能防20kV,L/N-GND没有防雷措施,只能靠Y1扛。
L,N达不到20KV,最多只能达到5KV.L/N-G没测过,不知道准确数具
0
回复
2015-10-20 08:13
L-N能防20kV;L/N-GND没有防雷措施,Y1电容的耐压等级就是了
0