-DC48V基站电源防护方案图解及防雷器件选型应用

一、应用背景

1.全球气候变暖,雷雨天气增多

2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰

3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护

4.传统方案体积大或成本高

二、防护方案与硕凯器件

 

 

陶瓷气体放电管(GDT

GDT1UN2E8-600H5SMD直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ

GDT2UN2E8-90HSMD直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ

压敏电阻(MOV

    MOV14D820K压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V

三、方案应用

基站-48V电源

四、方案说明与注意事项

1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV

2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1

3.中间用6μH~10μH电感L1L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流

4.此电源方案满足I EC61000-4- 5GBT17626. 5等浪涌测试标准

 