• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

紧急 ! 求大神帮忙分析 这个LM723直流稳压电源的过流保护为何不工作了?

D1~D4换成了KBU808G桥堆,其中由Q3、Q4组成的保护电路不知为何不工作了,短路的时候都没有将IC的13脚拉低。

会不会是我换成了桥堆才会造成这样的?短路的时候R1压降为0.46V,电流为1.86A。

 

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
Rachelmi
LV.9
2
2015-10-16 17:53
不一定,能详细说说么
0
回复
Nivans
LV.2
3
2015-10-16 18:51
@Rachelmi
不一定,能详细说说么
就是按照图做好之后短路测试,保护没有被触发。
0
回复
2015-10-16 19:24
@Nivans
就是按照图做好之后短路测试,保护没有被触发。
短路时,R1的电压IC能检测到不?
0
回复
Nivans
LV.2
5
2015-10-16 19:42
@417zhouge
短路时,R1的电压IC能检测到不?
R1的压降是Q3 Q4 检测的
0
回复
Nivans
LV.2
6
2015-10-16 19:42
@417zhouge
短路时,R1的电压IC能检测到不?
短路保护没有使用IC内部的功能
0
回复
2015-10-22 10:15
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
cjw318
LV.7
8
2015-10-22 18:50

短路时Q4的b-e之间应该有0.7v正向电压(b+/e-),如果没有当然不会保护啦。

很可能换桥堆时将桥堆负极接到地了,仔细检查一下吧。

0
回复
Rachelmi
LV.9
9
2015-10-23 11:16
@cjw318
短路时Q4的b-e之间应该有0.7v正向电压(b+/e-),如果没有当然不会保护啦。很可能换桥堆时将桥堆负极接到地了,仔细检查一下吧。
嗯,做这个就得仔细仔细再仔细~~
0
回复