• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

防护方案电路图:-DC48V基站电源防护方案电路图解

一、应用背景

1.全球气候变暖,雷雨天气增多

2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰

3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护

4.传统方案体积大或成本高

二、防护方案与硕凯器件

图:-DC48V基站电源防护方案电路图

 

陶瓷气体放电管(GDT

GDT1UN2E8-600H5SMD直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ

GDT2UN2E8-90HSMD直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ

压敏电阻(MOV

    MOV14D820K压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V

三、方案应用

基站-48V电源

四、方案说明与注意事项

1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV

2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1

3.中间用6μH~10μH电感L1L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流

4.此电源方案满足I EC61000-4- 5GBT17626. 5等浪涌测试标准

   深圳市硕凯电子股份有限公司专业生产全系列GDT陶瓷气体放电管(Gas Tube)和瞬态抑制二极管(TVS Diode)、压敏电阻、PTC自恢复保险丝、ESD放电二极管等保护组件的高新技术企业,目前已经为市场中多个行业多个产品提供过电路保护,减少了因雷 击浪涌/过电压/过电流以及静电放电所带来的经济损失。硕凯电子还可以为有需要的客户进行防护方案的设计和整改,如有需要可与本公司销售代表联系。

 

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
socay2004
LV.2
2
2015-11-11 14:54

陶瓷气体放电管(GDT

2016-06-20 13:35
@socay2004
陶瓷气体放电管(GDT)GDT1【UN2E8-600H5SMD】直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩGDT2【UN2E8-90HSMD】直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ压敏电阻(MOV)    MOV【14D820K】压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V

MARK

0
回复