FF300R12KT4模块死区时间设多长?全桥电路。

FF300R12KT4模块死区时间设多长?全桥电路。
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2015-12-09 08:18

uS级别。初次做这个设计的话,先留长点时间,到适合挂波形的时候看看需要多少时间满足要求,再留余量。

占空比不超过44%,10k左右频率。

0
回复
2015-12-09 14:54
@417zhouge
uS级别。初次做这个设计的话,先留长点时间,到适合挂波形的时候看看需要多少时间满足要求,再留余量。占空比不超过44%,10k左右频率。
谢谢回复,我的电路是,前桥零电压,后桥零电流,驱动脉冲正15伏到负10伏。以前也坏过IGBT,也是后桥一个管子击穿,直通保护电路起作用,单片机关断4路驱动,显示直通故障,驱动板无损坏,没有炸模块。这次我检查了驱动板,发现后桥驱动一个产生负10伏的稳压管击穿,但无法判断是在炸模块前击穿,还是在炸模块后击穿。用示波器看到后桥,当一个管子开通时刻,在另一管子门极有约10伏的毛刺,前桥驱动没毛刺。驱动隔离用的6N137,也怀疑光耦老化延时改变。有温度保护,过热会停机。到底是哪个原因炸IGBT呢?
0
回复
2015-12-09 18:05
@hanruifang1988
不太好分析哪种情况炸管子,搞不好驱动信号接触不好,C,E极的线没接好都可能炸管子,可以用示波器关注下是否拖尾电流有问题。

产生负10V的稳压管坏了的话,也许是IGBT挂了后,再把二极管冲死的。稳压管需要用多个并联使用的啊。

观察下IGBT是否有过流的情况。

0
回复
2015-12-09 21:17
@417zhouge
不太好分析哪种情况炸管子,搞不好驱动信号接触不好,C,E极的线没接好都可能炸管子,可以用示波器关注下是否拖尾电流有问题。产生负10V的稳压管坏了的话,也许是IGBT挂了后,再把二极管冲死的。稳压管需要用多个并联使用的啊。观察下IGBT是否有过流的情况。

是连续运行45天后突然炸的,死区是1.2微秒,炸的是后桥,零电流软关断。

0
回复