逆变电源中IPM ps21a79 错误信号误报求指导

各位大神,小弟用IPM ps21a79模块做了一个AC-DC-AC的电源是用不控整流接boost,再接上一个逆变组成,使用了IPM中的5个管子,一个用作boost管子,四个用作逆变桥,还有一个管子将其锁死当做boost二极管使用。现在负载电流在2A以下可以,但是一旦电流稍大,比如过4A,5A以上的时候,DSP就会接受到FO信号,程序会跳开。当我把IPM的FO信号引脚拔开就没事了,因此我认为,这个错误信号是IPM发出的。但是,我把错误信号拔开,电源继续运行也没有出现什么故障。FO信号是误报吗?为什么会出现这样的情况呢?怎么解决?求大神指导。

附上驱动电路图:

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2015-12-30 11:12
已经被添加到社区经典图库喽
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
dobetter
LV.7
3
2015-12-30 19:12
FO是限流的信号吗?DSP检测到限流信号会封锁PWM驱动~
0
回复
wxclyr
LV.1
4
2016-01-03 19:44
@dobetter
FO是限流的信号吗?DSP检测到限流信号会封锁PWM驱动~
FO是IPM的报错信号,当IPM过压过流或欠压时时发出信号变为低电平触发DSP中断,但是我现在没有过压过流或欠压,就有FO信号,不知道是哪里出现了干扰还是什么
0