是不是要有个人讲讲逆变并网内容的,这个内容是没有的。

是不是要有个人讲讲逆变并网内容的,这个内容是没有的。
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
sxp566
LV.3
2
2016-05-08 22:01
回头做个单相逆变并网的~~当PFC的负载~和PFC对拖~
0
回复
2016-05-08 22:07
这个水很深的
0
回复
2016-05-09 13:14
@sxp566
回头做个单相逆变并网的~~当PFC的负载~和PFC对拖~

沙发,热心,打赏~~~


0
回复
001study
LV.4
5
2016-05-09 15:58
没做过,估计关键在相位同步和频率同步吧
0
回复
brsys
LV.7
6
2016-05-09 17:31

绿色的为市电波形,如果我的板子输出有如红色这样的波形,是不是也可以向电网输送电,并网的电表是不是也会转的?

红色的波形有点夸张地表示成这样。

0
回复
2016-05-09 18:31
@brsys
绿色的为市电波形,如果我的板子输出有如红色这样的波形,是不是也可以向电网输送电,并网的电表是不是也会转的?红色的波形有点夸张地表示成这样。[图片]

有电压差,有电流通过电表就会有功率。

并网对谐波有要求的,这个波形,谐波是过不了的。

0
回复
brsys
LV.7
8
2016-05-09 18:53
@417zhouge
有电压差,有电流通过电表就会有功率。并网对谐波有要求的,这个波形,谐波是过不了的。

谐波用什么测试量的呢?

如果离线时基频为50Hz的梯形波,二次以上谐波全为0.1,这样谐波测出来算不算没有了。

 

0
回复
sxp566
LV.3
9
2016-05-09 19:35
@电源网-璐璐
沙发,热心,打赏~~~[图片]
做过三相系统的类似东西。电感抗饱和要好,系统反应要快,管子抗过流要强~~~就这3要点~~~
0
回复
2016-05-09 19:36
@brsys
谐波用什么测试量的呢?如果离线时基频为50Hz的梯形波,二次以上谐波全为0.1,这样谐波测出来算不算没有了。 
功率分析仪之类的分析仪器,顺便了解下相关知识,如傅里叶级数,再做东西会比较顺利。
0
回复
sxp566
LV.3
11
2016-05-09 20:05
@brsys
绿色的为市电波形,如果我的板子输出有如红色这样的波形,是不是也可以向电网输送电,并网的电表是不是也会转的?红色的波形有点夸张地表示成这样。[图片]
板子输出有如红色----------你这“板子输出”应该是指 开关管桥口处的等效波形(滤除高频的)。其实这个电压业基本上是正弦波。红 和 绿  之间的这个差电压,作用在电感上自然就形成一个电流了!!!所以控制电流,实际上是控制这个差电压。
0
回复
brsys
LV.7
12
2016-05-09 20:47
@sxp566
板子输出有如红色----------你这“板子输出”应该是指开关管桥口处的等效波形(滤除高频的)。其实这个电压业基本上是正弦波。红和绿 之间的这个差电压,作用在电感上自然就形成一个电流了!!!所以控制电流,实际上是控制这个差电压。

你开题做啊。

就是一个对50HZ交流电充电。

0
回复
brsys
LV.7
13
2016-05-09 20:50
@417zhouge
功率分析仪之类的分析仪器,顺便了解下相关知识,如傅里叶级数,再做东西会比较顺利。

有机会了解一下。