• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于LNK626设计输出5V2A的相关问题

大家好,我用LNK626DG按照PI的软件提供的电路图和变压器参数做的输出5V2A的电源,每次上电3~4秒后,芯片就啪的一声,然后BP和S脚之间短路了,请问这是什么原因造成的?下面是电路图和变压器的相关参数,请各位指点一下。

全部回复(37)
正序查看
倒序查看
Racer_1
LV.1
2
2016-08-08 16:02
初学开关电源,麻烦各位指点一二。
0
回复
2016-08-13 15:00
@Racer_1
初学开关电源,麻烦各位指点一二。
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确!

按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算!

0
回复
Racer_1
LV.1
4
2016-08-15 11:40
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
我的是输入是195~265V的。不知道你这个输入时如何设置的
0
回复
Racer_1
LV.1
5
2016-08-15 11:43
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
现在在钳位电路里面加了一个110V稳压管,现在芯片能正常工作了 ,但是输出不对,还在调试
0
回复
2016-08-15 16:35
BP和S脚之间短路,我也见过这种现像,在高温测试中。不知原因。如果你这里查出问题来了,烦请告诉我。谢谢了
0
回复
2016-08-15 17:50
@城市边缘
BP和S脚之间短路,我也见过这种现像,在高温测试中。不知原因。如果你这里查出问题来了,烦请告诉我。谢谢了
如果是高温测试中发生Bp和S脚之间短路,也有可能是外接电容短路,需要摘掉电容再确认下。
0
回复
2016-08-15 17:52
可以用示波器勾下Vds电压波形,看有没有过呀。和变压器的电流波形,看变压器有没有饱和风险。
0
回复
Racer_1
LV.1
9
2016-08-16 10:38
@城市边缘
BP和S脚之间短路,我也见过这种现像,在高温测试中。不知原因。如果你这里查出问题来了,烦请告诉我。谢谢了
BP和S短路可能是因为电压漏感太大,漏感产生的电压尖峰和反射电压加起来太大造成的,我也不确定这么分析对不对。我是按照datasheet上,说的漏感大于125uH 建议加稳压管来解决的。
0
回复
Racer_1
LV.1
10
2016-08-16 10:38
@110400621liu
可以用示波器勾下Vds电压波形,看有没有过呀。和变压器的电流波形,看变压器有没有饱和风险。
3~4s来不及勾就没了
0
回复
2016-08-16 13:44
@Racer_1
3~4s来不及勾就没了[图片]
起机时输入电压先从低压开机,看下波形没问题,再慢慢把电压升上去。
0
回复
2016-08-18 09:48
@110400621liu
起机时输入电压先从低压开机,看下波形没问题,再慢慢把电压升上去。

1. 你的BP电容用的是多少V的?你用25V或则50V的。

2. 输入电压从低压90V开始,看Vds波形将尖峰电压控制在110V以内。

0
回复
z1249335567
LV.8
13
2016-09-05 15:11
一开始还以为是上电芯片,原来是变压器的电感把芯片的BP和S脚烧短路了,旁边还有一个电容。
0
回复
erecing
LV.9
14
2016-12-05 16:56
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
这个图是pi提供的计算方法么,在PIX软件中有没有说明
0
回复
2016-12-07 14:42
LNK626DG芯片BP端的电容,通常就是1uF的容量应该是没有问题的。
0
回复
2017-01-06 10:38
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
谢谢分享,很实用。
0
回复
opingss88
LV.10
17
2017-01-06 13:50
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
变压器绕组的绝缘线为什么要3层,层数对于屏蔽的影响大不大
0
回复
opingss88
LV.10
18
2017-01-06 13:52
@Racer_1
现在在钳位电路里面加了一个110V稳压管,现在芯片能正常工作了,但是输出不对,还在调试
造成短路难道仅仅是加一个稳压管就能解决的么,可能还存在其他方面的隐患
0
回复
fordfiash
LV.9
19
2017-01-06 15:34
@亲爱的郭郭
LNK626DG芯片BP端的电容,通常就是1uF的容量应该是没有问题的。
BP端的电容可以有三种选择吧,0.1uF,1uF,10uF好像都是可以的
0
回复
2017-01-06 23:37
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
支持
0
回复
2017-01-09 12:42
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
支持
0
回复
a2512848524
LV.8
22
2017-01-10 10:40
上电3~4秒芯片BP和S脚就烧短路了,这是不是设计的参数有问题你先看看变压器设计的怎么样!
0
回复
2017-01-10 19:48
@hanzhongyu
PCB布板图,再有变压器绕制方向是否正确![图片][图片]按PI的表格计算出来这样的,不知道你是如何计算![图片]
你好

4、 共模电感,经验是越大传导越好。碰过一次高压效率OK,低压效率低了就是因为这里线细了。

5、 CE1 单电压220V 取值Po*1  宽电压100-240V 取值PO*2,电容太小可能会产生的问题低压带载不能起机,功率器件温度高,传导不好。

6、R3 R4  启动电阻,太小空载功耗低能效低,高了起机时间慢。可以接在L N或者释放电阻去降低空载功耗。同样有起机时间慢的问题。

0
回复
spowergg
LV.10
24
2017-02-06 13:49
@opingss88
造成短路难道仅仅是加一个稳压管就能解决的么,可能还存在其他方面的隐患
应该是电路中开关管的尖峰电压没吸收好,看一下开关管漏极的波形是什么样的。
0
回复
spowergg
LV.10
25
2017-02-06 13:57
@Racer_1
BP和S短路可能是因为电压漏感太大,漏感产生的电压尖峰和反射电压加起来太大造成的,我也不确定这么分析对不对。我是按照datasheet上,说的漏感大于125uH建议加稳压管来解决的。
可以测下漏感多大,如果是漏感太大,那就减小漏感,采用屏蔽铜皮,绕的越紧,漏感一般越小。还有变压器磁材的气隙,越大的话,漏感越大;
0
回复
spowergg
LV.10
26
2017-02-06 13:58
@fordfiash
BP端的电容可以有三种选择吧,0.1uF,1uF,10uF好像都是可以的
BP端的电容是可以选0.1uF,1uF,10uF三种电容值,通过不同的电容来选择不同的限流点。
0
回复
2017-02-15 09:59
@Racer_1
初学开关电源,麻烦各位指点一二。
支持楼主
0
回复
x34242980
LV.9
28
2017-02-15 10:54
LNK626DG做输出5V2A的电源应该没有问题,是不是电路上面元件参数选择不合适!
0
回复
truim333
LV.9
29
2017-04-04 14:18
@城市边缘
BP和S脚之间短路,我也见过这种现像,在高温测试中。不知原因。如果你这里查出问题来了,烦请告诉我。谢谢了
在不上电的情况下先测量这两个脚的阻抗有多大,看看是否设计的缺陷
0
回复
wengnaibing
LV.9
30
2017-04-04 23:44
@a2512848524
上电3~4秒芯片BP和S脚就烧短路了,这是不是设计的参数有问题你先看看变压器设计的怎么样!
是不是BP脚的电压过高,芯片烧掉了。是不是限流点过高引起的?
0
回复
spowergg
LV.10
31
2017-04-05 20:28
@opingss88
变压器绕组的绝缘线为什么要3层,层数对于屏蔽的影响大不大
绝缘线要3层主要是对耐压有关系。当厚度小于0.4MM时,就要3层绝缘线了。
0
回复