• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

我爱POWERWARE 9315

我作为一个做UPS技术的人,是我个人对UPS的认识,不是为了某个品牌说话,当这款机器将要退出市场的时候我内心特别的留恋,希望大家不要拍砖.9315(PLUS)从诞生到今天的十几年时间里,美国POWERWARE的9315的主人几经变化,但是不论哪个财团,在产品的整合和变化时都保留了9315这款机器.目前在全球有大量的使用,尤其在美国的军方,所以更多的人把9315称为军品级UPS.在国内主要使用在重要的行业,其中大型UPS比较多,是我目前见过的技术最为先进,可靠性最高的UPS.
全部回复(34)
正序查看
倒序查看
lxfpower
LV.4
2
2007-04-05 23:44
同志!!!
说出了我的心里话.
0
回复
海魂
LV.5
3
2007-04-06 11:19
@lxfpower
同志!!!说出了我的心里话.
知己啊!哪位有9315的资料上传一些,让更多的朋友来了解和交流一下.
0
回复
2007-04-12 16:45
ICT,ATE/ICT测试针床,FCT BGA治具,SMT载具,手机治具15920036396
0
回复
powerware
LV.1
5
2007-04-12 17:54
@海魂
知己啊!哪位有9315的资料上传一些,让更多的朋友来了解和交流一下.
http://bbs.dianyuan.com/topic/155285
会陆续上传,然后隔一天请斑竹删除.
0
回复
alexqiu
LV.2
6
2007-04-12 21:19
@021480@163.com
ICT,ATE/ICT测试针床,FCTBGA治具,SMT载具,手机治具15920036396
的确是好东西,现在的集团将在下半年有新产品推出,将取代9315
0
回复
lxfpower
LV.4
7
2007-04-13 10:57
@alexqiu
的确是好东西,现在的集团将在下半年有新产品推出,将取代9315
是9390系列吗!
0
回复
alexqiu
LV.2
8
2007-04-13 13:41
@lxfpower
是9390系列吗!
不是,9390现在最大才160K的,出一个200k以上的大机型
0
回复
海魂
LV.5
9
2007-04-16 11:30
9315是真正的美国血统,是爱克赛的机器.内部控制为全数字控制,没有一个可调电位器,全部功率旗舰和控制板都没有接触,所以功率器件损坏的时候电路板一般没有问题.而9390以及9155其实是劲达公司芬兰工厂生产的机器,模仿了很多9315的东西,但是欧洲人考虑成本几乎是忘了可靠性,所以从芬兰出来的机器基本上是没有变压器的,体积重量都小,电路板直接和功率器件接触安装,当功率器件烧坏的时候电路板一般都要损坏.
0
回复
海魂
LV.5
10
2007-04-16 11:31
@alexqiu
不是,9390现在最大才160K的,出一个200k以上的大机型
9359就是在9390的基础上加大了容量.
0
回复
海魂
LV.5
11
2007-04-17 18:54
@海魂
9315是真正的美国血统,是爱克赛的机器.内部控制为全数字控制,没有一个可调电位器,全部功率旗舰和控制板都没有接触,所以功率器件损坏的时候电路板一般没有问题.而9390以及9155其实是劲达公司芬兰工厂生产的机器,模仿了很多9315的东西,但是欧洲人考虑成本几乎是忘了可靠性,所以从芬兰出来的机器基本上是没有变压器的,体积重量都小,电路板直接和功率器件接触安装,当功率器件烧坏的时候电路板一般都要损坏.
POWERWARE的机器有意大利生产的,有芬兰生产的,有美国生产的.意大利的机器如果看到里面真让人晕,那么多的器件,然后运行稳定性也要差.芬兰的机器比意大利的机器要强很多,结构比较简洁,稳定性要好一些.最好的还是美国货,那就是个可靠.
0
回复
alexqiu
LV.2
12
2007-04-17 20:14
@海魂
POWERWARE的机器有意大利生产的,有芬兰生产的,有美国生产的.意大利的机器如果看到里面真让人晕,那么多的器件,然后运行稳定性也要差.芬兰的机器比意大利的机器要强很多,结构比较简洁,稳定性要好一些.最好的还是美国货,那就是个可靠.
同感
0
回复
alexqiu
LV.2
13
2007-04-17 20:16
@海魂
9315是真正的美国血统,是爱克赛的机器.内部控制为全数字控制,没有一个可调电位器,全部功率旗舰和控制板都没有接触,所以功率器件损坏的时候电路板一般没有问题.而9390以及9155其实是劲达公司芬兰工厂生产的机器,模仿了很多9315的东西,但是欧洲人考虑成本几乎是忘了可靠性,所以从芬兰出来的机器基本上是没有变压器的,体积重量都小,电路板直接和功率器件接触安装,当功率器件烧坏的时候电路板一般都要损坏.
9390里面的整流和逆变都是模块化设计,降低了很多成本
0
回复
lxfpower
LV.4
14
2007-04-18 00:18
@alexqiu
9390里面的整流和逆变都是模块化设计,降低了很多成本
整流模块和逆变模块可以互换.所以用户可以只备一套备件.
0
回复
海魂
LV.5
15
2007-04-23 09:03
@alexqiu
9390里面的整流和逆变都是模块化设计,降低了很多成本
芬兰人做的产品基本上是从推出到退出市场,一直都在改进改变.BUG太多.9390也一样.而9315就不是,其软件和硬件从出来基本上没有变化,一直很稳定.
0
回复
alexqiu
LV.2
16
2007-04-26 19:00
@lxfpower
整流模块和逆变模块可以互换.所以用户可以只备一套备件.
说的是模块化设计,可以互换.可真的坏了,要换一个模块还是非常麻烦的,又不是热插拔的接插件,基本上和拆了机器没有什么区别.
全部模块化了,里面有一点小毛病,都需要换整个模块,有时候里面更本用万用表都测不到.工厂只是降低了制作的成本,因为只要生产一种模块,整流和逆变都是一样的.其实维修起来还是很麻烦的.我认为只有那一天,可以像高频开关电源一样模块化热插拔了,才是真正的模块化设计.听说现在以色列的GA模块化的ups很好,不知道有谁用过?
0
回复
海魂
LV.5
17
2007-04-28 11:58
@alexqiu
说的是模块化设计,可以互换.可真的坏了,要换一个模块还是非常麻烦的,又不是热插拔的接插件,基本上和拆了机器没有什么区别.全部模块化了,里面有一点小毛病,都需要换整个模块,有时候里面更本用万用表都测不到.工厂只是降低了制作的成本,因为只要生产一种模块,整流和逆变都是一样的.其实维修起来还是很麻烦的.我认为只有那一天,可以像高频开关电源一样模块化热插拔了,才是真正的模块化设计.听说现在以色列的GA模块化的ups很好,不知道有谁用过?
模块化的概念已经有几年了,但是产品一直没有推广开.
0
回复
2007-04-30 07:30
@海魂
芬兰人做的产品基本上是从推出到退出市场,一直都在改进改变.BUG太多.9390也一样.而9315就不是,其软件和硬件从出来基本上没有变化,一直很稳定.
2007年五一放假通知2007-04-25 00:382007年五一放假通知

2007年五一放假是从5月1日—7日放假,共7天.其中,1日、2日、3日为法定假日,将4月28日(星期六)、29日(星期日)两个公休日调至5月4日(星期五)、7日(星期一);5月5日(星期六)、6日(星期日)照常公休,4月28日、29日上班.
0
回复
海魂
LV.5
19
2007-05-06 10:29
@alexqiu
说的是模块化设计,可以互换.可真的坏了,要换一个模块还是非常麻烦的,又不是热插拔的接插件,基本上和拆了机器没有什么区别.全部模块化了,里面有一点小毛病,都需要换整个模块,有时候里面更本用万用表都测不到.工厂只是降低了制作的成本,因为只要生产一种模块,整流和逆变都是一样的.其实维修起来还是很麻烦的.我认为只有那一天,可以像高频开关电源一样模块化热插拔了,才是真正的模块化设计.听说现在以色列的GA模块化的ups很好,不知道有谁用过?
alexqiu  你好,有没有9355 30KVA的中文说明书,如果方便能不能给我发一份呢?我的邮箱是zhanhai_hao@sina.com
0
回复
alexqiu
LV.2
20
2007-05-17 13:04
@海魂
alexqiu  你好,有没有935530KVA的中文说明书,如果方便能不能给我发一份呢?我的邮箱是zhanhai_hao@sina.com
今天给你发了
0
回复
lxfpower
LV.4
21
2007-06-04 07:30
@alexqiu
今天给你发了
alexqiu你好,请问有没有9390的中文说明书,如果方便的话清你给我发一份,LXFPOWER@126.com .非常感谢.
0
回复
海魂
LV.5
22
2007-07-02 20:45
@alexqiu
不是,9390现在最大才160K的,出一个200k以上的大机型
新机器进中国市场了没有呢,品质感觉怎么让呢.
0
回复
海魂
LV.5
23
2007-07-03 15:16
该型号的UPS内只有4块控制电路板,采用了全数字控制.和其他同行业的产品比较,这样大功率的UPS,大多有几使块电路板,器件密密麻麻的,而9315非常简洁.并且采用了冗余设计,在主要的电源和风扇都是冗余设计的.
0
回复
wongjames
LV.1
24
2007-07-03 20:30
powerware9系列的ups采用powerware专利hot sync,可以热插拔冗余并机,而且是真正做到无线并机的,这个确实很牛啊!
0
回复
海魂
LV.5
25
2007-07-04 17:12
@wongjames
powerware9系列的ups采用powerware专利hotsync,可以热插拔冗余并机,而且是真正做到无线并机的,这个确实很牛啊!
这个只是并机技术,其实我佩服的上9315的可靠性.单机的可靠性,不过在国内有的是没用好啊,有的是调试的时候和电网参数不匹配,也有一些问题.
0
回复
海魂
LV.5
26
2007-07-04 17:15
@海魂
这个只是并机技术,其实我佩服的上9315的可靠性.单机的可靠性,不过在国内有的是没用好啊,有的是调试的时候和电网参数不匹配,也有一些问题.
国内的厂家其实可以考虑这样的结构和技术,因为这样的产品成本不高,可靠性比较高,又稳定.
0
回复
2007-07-19 10:48
关注
0
回复
mahu0901
LV.2
28
2007-07-30 15:04
@蚂蚁电源
关注
MGE 的Galaxy系列也不错呀!
0
回复
spfhustwh
LV.2
29
2007-07-30 22:18
@海魂
9315是真正的美国血统,是爱克赛的机器.内部控制为全数字控制,没有一个可调电位器,全部功率旗舰和控制板都没有接触,所以功率器件损坏的时候电路板一般没有问题.而9390以及9155其实是劲达公司芬兰工厂生产的机器,模仿了很多9315的东西,但是欧洲人考虑成本几乎是忘了可靠性,所以从芬兰出来的机器基本上是没有变压器的,体积重量都小,电路板直接和功率器件接触安装,当功率器件烧坏的时候电路板一般都要损坏.
PowerWare还有中国生产的!
0
回复
spfhustwh
LV.2
30
2007-07-30 22:18
对PowerWare的并机技术万分佩服~
0
回复
海魂
LV.5
31
2007-08-01 11:33
@mahu0901
MGE的Galaxy系列也不错呀!
给大家讲一讲吧,都不错在哪里,学习一下.
0
回复