AC220V电源端口浪涌&绝缘耐压测试

AC220V电源防护方案

1、此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌测试标准

2、在差模中,采用钳位性器件MOV,响应时间快,降低L和N线之间的浪涌电压

3、在共模防护中,采用MOV 和GDT 串联到PCB 地或者设备外壳,阻止MOV 的漏电流满足安规要求

4、此电源方案可通过1.2/50-8/20μS 组合波差模、共模6.0KV 浪涌测试

注:在有绝缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT 建议选取标称直流击穿电压3000V的放电管B5G3000L。

浪拓电子有广泛可选的防雷过压保护元件,针对电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
jinkingke
LV.1
2
2017-05-13 18:07

在有绝缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT 建议选取标称直流击穿电压3000V的放电管B5G3000L。

那就是说在浪涌电压3000V以下的时候, GDT都是不工作的,还是需要后级电路自身PCB设计要能承受3000V浪涌才行啊!

如果承受不了,在GDT还没工作的时候,控制电路就不行了