直流可调稳压电源
直流可调稳压电源
直流可调稳压
电源
使用过程中这个“-”和“GND”一定要用短路片将其连接吗?我这里市电并没有专门的接地,我使用过程中,接“+24V”和“GND”居然没有电源输出,而接“+24V”和“-”就可以正常使用!请问如果不将这两个短接会不会影响电源的使用寿命?
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
小学渣
LV.5
2
2016-11-22 15:24
顶起~~~
0
回复
提示
GAO_HUAN
LV.1
3
2016-11-26 14:35
@小学渣
顶起~~~
顶起,一直在寻找问题答案
0
回复
提示
逍遥三少
LV.1
4
2016-11-30 05:31
@GAO_HUAN
顶起,一直在寻找问题答案
学习
0
回复
提示
筱眼睛
LV.5
5
2016-11-30 08:47
@逍遥三少
学习
帮忙顶一下!
0
回复
提示
ycdy09@163.com
LV.9
6
2016-12-08 09:02
“-”和“GND”可以用短路片连接,也可以不管他,直接用+,— 就可以工作了。
0
回复
提示
亲爱的郭郭
LV.9
7
2016-12-08 14:29
@逍遥三少
学习
“GND”是安全接地用的,普通的直流电源接
+24V” 和
“-”
就可以工作了,具体的电压要自己调整,电流先放到最小。
0
回复
提示
john0005
LV.2
8
2017-03-08 18:35
“-”才是+24V的负极,+24V是正极,所以可以正常工作,GND是接地线,不会影响电源寿命
0
回复
提示
x34242980
LV.9
9
2017-06-08 12:31
@小学渣
顶起~~~
直流可调稳压电源大部分用在试验上面,安全要求高所以有地线,其实节+和-就可以工作了。