• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

开关电源的串联使用技术探讨

本人从事,开关电源产品开发,目前开发的单机电源是最高电压300V,但是为了满足市场的要求,当需要更大功率,更高电压,更大电流时,就需要多台电源的并串联使用,电路方面也需要预留串并联的接口,以提高电源运行的可靠性,目前并联技术倒是不成问题
但如果需要1000V~3000V的高压电源,使用什么样的串联技术,也保证电源运行的高效率,实现各单机的均压,串联不同于并联的难度可能是没有共地点,无法要实现均流的技术实现均压功能
但是很多国外知名的电源厂家都有串并联的功能,各位大侠有没有这方面的心得和技术啊~
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
井底蛙
LV.7
2
2007-04-09 14:59
并联均流是已经解决的事.
    串联均压,对于内含CPU由D/A电压给定,具有向外通讯功能的电源,是否可以考虑由监控向各电源模块发送电压给定值的控制方式实现.如果有的模块输出电压偏低,因为总的输出电压不变,则必定在串联的模块中,有的模块输出电压偏高,而受给定值的控制,这是不可能的,结果只能是大家保持一致.
0
回复
tomdosen
LV.1
3
2007-04-29 11:36
@井底蛙
并联均流是已经解决的事.    串联均压,对于内含CPU由D/A电压给定,具有向外通讯功能的电源,是否可以考虑由监控向各电源模块发送电压给定值的控制方式实现.如果有的模块输出电压偏低,因为总的输出电压不变,则必定在串联的模块中,有的模块输出电压偏高,而受给定值的控制,这是不可能的,结果只能是大家保持一致.
多谢回复,串联与并联的另一个区别在于,并联有一个唯一的公共点,但串联的电源零地位会相差几百伏电压.无法实现同一基准实现控制...
0
回复
二琦
LV.4
4
2007-04-29 11:48
@tomdosen
多谢回复,串联与并联的另一个区别在于,并联有一个唯一的公共点,但串联的电源零地位会相差几百伏电压.无法实现同一基准实现控制...
关注!
0
回复
2007-04-29 19:00
@二琦
关注!
强顶
0
回复
xia_jiy
LV.2
6
2007-05-03 20:32
可否考虑各模块恒压恒功率输出
0
回复
cjclj2001
LV.1
7
2007-05-06 12:38
@xia_jiy
可否考虑各模块恒压恒功率输出
强烈关注!偶正想学习呢!请大虾们不吝赐教!
0
回复
alchemier
LV.3
8
2008-01-07 17:10
如果采用内部统一调整的方式是否可以解决均压的问题?均压是为稳压服务的吧,因此总体调节因该为主
0
回复
yzds409
LV.8
9
2008-01-07 18:25
如果不需要均压,可能只调一个电压,那不就方便得很了吗?
0
回复