如何将单路24V电压变成15V GND -9V双路电压?
如何将单路24V电压变成15V GND -9V双路电压?
最近在做IGBT的驱动电路,需要用到15V和-9V的电源,计划使用24V电压变成15V和-9V,请问怎么能做得到?谢谢
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
新月GG
2
2016-12-12 12:10
需要输入输出共地吗?
0
回复
提示
guang卢
LV.7
3
2016-12-12 13:34
把电位点9V设成虚地GND就可以了!
0
回复
提示
天未微亮91
LV.2
4
2016-12-12 14:13
@guang卢
把电位点9V设成虚地GND就可以了!
什么意思啊,能具体一点么?
0
回复
提示
天未微亮91
LV.2
5
2016-12-12 14:14
@新月GG
需要输入输出共地吗?
共不共地都行
0
回复
提示
天未微亮91
LV.2
6
2016-12-12 14:14
@guang卢
把电位点9V设成虚地GND就可以了!
说是利用稳压管就可以做到,但是我还是不太明白啊,能上图么?
0
回复
提示
ymyangyong
7
2016-12-12 15:18
@天未微亮91
说是利用稳压管就可以做到,但是我还是不太明白啊,能上图么?
看下
http://www.dianyuan.com/bbs/1536018.html
,在负压端加稳压管。