• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

开机过程如何判定设计变压器是否饱和?如何评估设计变压器饱和的Margin

变压器设计是否饱和的判定依据

 

 

 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2173210
LV.1
2
2017-01-17 08:42

0
回复
2017-01-17 08:54
@2173210
[图片]

饱和了

电流波形突变

0
回复
2017-01-17 09:07
电流波形尾部上翘,说明饱和了。
0
回复
2017-01-17 09:48
计算一下Bmax,我们一般按0.32算
0
回复
hdclan
LV.3
6
2022-04-12 08:13
@edie87@163.com
计算一下Bmax,我们一般按0.32算

输出54V /600mA 我计算的,B值达到0.33, 输入100V 在恒温箱里41° 老化又把输出提高到58.8V /600mA老化变压器磁芯温才80多度。 

0
回复