1个24V350W AC/DC电源 还是 2个 24V150W AC/DC电源

请教:

    有一个应用,需要用到2组AC/DC 24V150W电源,每路都有自己的EMI处理,如果用一个电源 AC/DC 24V/350W代替,优点是电源少了,成本也稍稍降低,有没有什么缺点,或者需要关注的方面?

谢谢!

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2017-02-13 22:16

從幾點來看:

技術面: 150W技術層次低, 350W技術層次高, 若考慮散熱與壽命問題,350W相對研發時間會較長, 零件使用方面, 350W會較嚴謹一, 150W則共用性較好, 因             為使用一次兩台, 零件數量多一倍, 有量好殺價......

使用面: 150W兩台肯定是佔體積, 相對於一台350W體積會小一點也好固定, 但是150W因為倆台, 一台掛了還有一台, 就像 Redundant 一樣, 350W一台掛了

            對系統而言沒救了.....

銷售面: 兩台150W可能價錢可能沒有一台350W高, 但就通用性而言, 350W就沒有150W來的普遍....


0
回复
2017-02-14 11:48
@juntion
從幾點來看:技術面:150W技術層次低,350W技術層次高,若考慮散熱與壽命問題,350W相對研發時間會較長,零件使用方面,350W會較嚴謹一,150W則共用性較好,因       為使用一次兩台,零件數量多一倍,有量好殺價......使用面:150W兩台肯定是佔體積,相對於一台350W體積會小一點也好固定,但是150W因為倆台,一台掛了還有一台,就像 Redundant 一樣,350W一台掛了      對系統而言沒救了.....銷售面:兩台150W可能價錢可能沒有一台350W高,但就通用性而言,350W就沒有150W來的普遍....

Juntion 的评论果然细密!

想将2个150W电源改为一个350W电源很大的一个原因是为了简化安装,也打听了MW的价格,单个350W的还是会便宜点。

另外想请教:如果将350W电源分出2组线缆,分接到原来2组150W电源的2组接线端子上,PCB板内电源电路(EMI保护,防反接)的物料参数(二极管等)是否需要加大?

谢谢!

0
回复
2017-02-14 12:00
@twodiamond
Juntion的评论果然细密!想将2个150W电源改为一个350W电源很大的一个原因是为了简化安装,也打听了MW的价格,单个350W的还是会便宜点。另外想请教:如果将350W电源分出2组线缆,分接到原来2组150W电源的2组接线端子上,PCB板内电源电路(EMI保护,防反接)的物料参数(二极管等)是否需要加大?谢谢!

若你原來350W就已經設計好, 那直接分線給兩組系統就不用改任何元件, 把兩組系統當成同一負載就好....

但是.....若你原系統是撘配電源一起過EMI, 那建議你單組350W配系統再做一次, 純RE-View 因為兩組電源對個別系統有其搭配性

但一組電源配兩組系統, 因為負載不見的一樣, 且動態也不一樣, 所以最好Re-View 一下比較保險.......

0
回复
2017-02-14 13:52
@juntion
若你原來350W就已經設計好,那直接分線給兩組系統就不用改任何元件,把兩組系統當成同一負載就好....但是.....若你原系統是撘配電源一起過EMI,那建議你單組350W配系統再做一次,純RE-View因為兩組電源對個別系統有其搭配性但一組電源配兩組系統,因為負載不見的一樣,且動態也不一樣,所以最好Re-View一下比較保險.......

Juntion

    多谢指点!

0
回复