开关电源驱动畸形驱动

新建 Microsoft Word 文档.pdf

    这是我做的一款DC-AC电源,工作方式推挽,芯片是494。这是上电时MOS管GS之间的波形,中间有个波动,我始终无法想明白是什么造成的。

    并且电源在拉载的时候功率很高,看gs之间的波形已经全部展开,电源已经不受控制。

我为什么上传图片(jpg)一直失败呢,所以我就改成PDF了。

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2017-03-24 16:34
波形图帮你上传了

0
回复
luck_gfb
LV.7
3
2017-03-24 16:56
@ymyangyong
波形图帮你上传了[图片]
那里的波形应该是示波器的接地点不对引起,最好接到MOS的S端。或者有可能是地线走线不合理引起。可以从上面二方面去检查。
0
回复
0.0
LV.2
4
2017-03-24 17:47
@luck_gfb
那里的波形应该是示波器的接地点不对引起,最好接到MOS的S端。或者有可能是地线走线不合理引起。可以从上面二方面去检查。
接地点是对的,板子是我拿来改的,以前做别的电源没事,公司让我改成别的电源,就出现现在的问题了
0
回复
luck_gfb
LV.7
5
2017-03-25 09:06
@0.0
接地点是对的,板子是我拿来改的,以前做别的电源没事,公司让我改成别的电源,就出现现在的问题了
是不是初级有二个开关电源同时工作,可以多加一个探头看看,那个干扰点对应的地方是那里产生的
0
回复
0.0
LV.2
6
2017-03-25 09:21
@luck_gfb
是不是初级有二个开关电源同时工作,可以多加一个探头看看,那个干扰点对应的地方是那里产生的
是的,是的初级是两个变压器并联,次级串联,请问拉载为啥会失控呢。
0