0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
艾默生通信开关电源R48-1800无输出
艾默生通信开关电源R48-1800无输出
刚开始做
铁塔维修和维护工作,发现艾默生通信开关电源R48-1800很多无输出电压53V(串100W灯泡通电量电压),MOS管及周边用万用表没有发现问题,大电容有400电压,不知道是这个室外通信电源受潮有很多腐蚀的地方难发现,还是。。。。目前没有找出问题,往高手指点,谢谢!!!!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2017-04-17 11:53
这个模块不需要给开机信号吗?
0
回复
提示
铁塔代维
LV.1
3
2017-04-17 18:14
@ymyangyong
这个模块不需要给开机信号吗?
不需要开机信号,上电220V,就直接有53.5V电压!!!用的是L4981AD芯片。
0
回复
提示
ymyangyong
4
2017-04-17 20:53
@铁塔代维
不需要开机信号,上电220V,就直接有53.5V电压!!!用的是L4981AD芯片。
看下辅助电源和外围驱动是否正常。
0
回复
提示
山东临沂
LV.2
5
2017-09-01 10:41
楼主.搞好电源了吗.我也有这样的情况.怎么修的.