山特C6ks UPS电源逆变故障
山特C6ks UPS电源逆变故障
故障现象,开机不能逆变,红灯和第四个灯亮.测量BUS电压正常,新换的开关管,请高手支招!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2017-06-02 15:44
BUS电压正常的话,再往下检查DC/AC逆变部分。
1
回复
提示
dz080106
LV.2
3
2017-06-26 17:27
@ymyangyong
BUS电压正常的话,再往下检查DC/AC逆变部分。[图片]
我现在已经确认是逆变的这块板子有问题,但是一直找不到,麻烦帮忙看下,这是我的板子
1
回复
提示
hong19851024
LV.2
4
2018-01-06 15:38
@dz080106
我现在已经确认是逆变的这块板子有问题,但是一直找不到,麻烦帮忙看下,这是我的板子
首先,逆变异常多会报15错误。逆变的问题,可以用万有表,用交流,直流测下逆变,或者示波器看波形。判断逆变上下桥是否正常,===