• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

KA3842输出无法调整占空比,开环还能稳压

现在问题是空载,3842的脉冲输出总是最大占空比,后面接着一个最小占空比,

波形如图

黄色为6脚脉冲输出波形,分析是输出一个最大占空比接着又输出一个最小占空比波形

蓝色为3脚电流波形

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
斌520
LV.9
2
2017-06-18 05:24
电源是多少V输入呢?1,吸收回路还是要加上去的,特别是空载时反峰电压会很高一是对开关管造成的压力大,二是也会传递给次极。2,输出没有设置泄放电阻,反馈环路反应会迟纯。
0
回复
2017-06-19 18:42
@斌520
电源是多少V输入呢?1,吸收回路还是要加上去的,特别是空载时反峰电压会很高一是对开关管造成的压力大,二是也会传递给次极。2,输出没有设置泄放电阻,反馈环路反应会迟纯。
吸收加不加都没有多大区别感觉,因为我电源是24V,管子有200V的耐压,。实际电路是并了高压电容吸收的。
0
回复
2017-06-20 11:34
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
0
回复
2017-06-20 16:30
看下4脚波形,是不是变压器设置不合理,占空比大了
0
回复
2017-06-25 23:05
@冰上鸭子
看下4脚波形,是不是变压器设置不合理,占空比大了
4脚跟最大占空比什么关系?不是3842都是98%吗?
0
回复
2017-06-26 08:18
@xiashengcheng
4脚跟最大占空比什么关系?不是3842都是98%吗?

要不你占空比小点,要不你加个斜率补偿试试,至于3842占空比98%  反激能不能用到?

0
回复
2017-06-26 22:09
@冰上鸭子
要不你占空比小点,要不你加个斜率补偿试试,至于3842占空比98% 反激能不能用到?
我这个是正激
0
回复