• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

为啥逆变器说明书要求直接接负载,不让接空气开关?

自己动手给家里做了个备用的蓄电池电源,停电的时候,把总空开关掉,把空调、插座等几个大功率的空开也关掉,留下两个照明的分项空开用一个蓄电池+纯正弦波逆变器供电,从一个灯座把电送回去,这样两个照明电路上的灯都可以有电。

现在整个系统工作倒是正常,但是无意中看到逆变器说明书写的,从输出到负载之间,不能接空开,容易损坏逆变器,不太理解为啥,有什么风险吗?

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
javike
LV.12
2
2017-08-02 14:00

我就是太信任空开受伤了的。

12V150Ah四串到48V,充满电做了一个测试,关空开不知道是没关好还是失效了,拆线的时候碰短路了,瞬间空开上的螺丝和300A分流器的螺丝就溶成渣掉桌子上了,空开都没有反应,手直接二级烧伤,养了大半个月。

现在还是串个150A的保险丝靠谱。

0
回复
mikese
LV.1
3
2017-08-02 15:19
@javike
我就是太信任空开受伤了的。12V150Ah四串到48V,充满电做了一个测试,关空开不知道是没关好还是失效了,拆线的时候碰短路了,瞬间空开上的螺丝和300A分流器的螺丝就溶成渣掉桌子上了,空开都没有反应,手直接二级烧伤,养了大半个月。[图片]现在还是串个150A的保险丝靠谱。
想想都觉得吓人……
0
回复
mikese
LV.1
4
2017-08-02 15:25

我找逆变器卖家聊了一下,说是漏开不让接,空开可以接,说明书写得有点水……不过为什么不能用漏电开关,我还是不太理解,说明书说是要损坏逆变器

0
回复
2017-08-02 20:50
@javike
我就是太信任空开受伤了的。12V150Ah四串到48V,充满电做了一个测试,关空开不知道是没关好还是失效了,拆线的时候碰短路了,瞬间空开上的螺丝和300A分流器的螺丝就溶成渣掉桌子上了,空开都没有反应,手直接二级烧伤,养了大半个月。[图片]现在还是串个150A的保险丝靠谱。
并不是空开没用,而是你买到假货了,我家里也用了几个空开但是我从来都是把它们当闸刀用的,说到可靠还是保险丝最好,,说到这里并不是我不信空开的原理,而是国内的这东西真的不可靠,电磁吸力不够确点材质太差各种劣最后只能当个开关用.
0
回复
2017-08-02 20:54
@mikese
我找逆变器卖家聊了一下,说是漏开不让接,空开可以接,说明书写得有点水……不过为什么不能用漏电开关,我还是不太理解,说明书说是要损坏逆变器
没听说过逆变器不能用漏保的,只是有些进口的UPS规格书上有注明不能带半波负载.
0
回复
2017-08-05 22:48
@mikese
我找逆变器卖家聊了一下,说是漏开不让接,空开可以接,说明书写得有点水……不过为什么不能用漏电开关,我还是不太理解,说明书说是要损坏逆变器

我的逆变器接了两个漏电保护,用了两年了,好好的

0
回复
11455355
LV.9
8
2017-08-09 19:29
@javike
我就是太信任空开受伤了的。12V150Ah四串到48V,充满电做了一个测试,关空开不知道是没关好还是失效了,拆线的时候碰短路了,瞬间空开上的螺丝和300A分流器的螺丝就溶成渣掉桌子上了,空开都没有反应,手直接二级烧伤,养了大半个月。[图片]现在还是串个150A的保险丝靠谱。

空开和小型断路器分为动力型和阻性负载型,

拿小型断路器来说,正泰,德力西的DZ47-63系列小型断路器有C型和D型,如C25,D25,都是25A的。

C型是瞬时脱扣型,不带启动过载延迟脱扣设计,只要一短路或者过流就马上脱扣跳闸。

D型属于动力型,带启动过载延时,过载或者短路会延迟脱扣,适合使用感性负载避免启动瞬间过流跳闸。

家里用于照明的,适合C系列,空调适合D系列。

0
回复