• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教IMV UPS sitePro 120KVA充电电压如何调

资料显示充电电压可在405-436V,因部分电池坏,需下调充电电压,请高手指点
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
lxfpower
LV.4
2
2007-04-13 10:51
IMV主机直流电压可变(30-35节蓄电池)就和梅兰的机器一样,需要专用的软件.
0
回复
weijiang
LV.2
3
2007-05-15 16:17
IMV UPS SITEPRO系列有S4和S6的机器,你要把机器的系列号告诉我才行,如是S4的在整流控制板里调,是S6的话就要参数里调!
IMV UPS专业技术维修:13543331330
              15977796168
0
回复