产品的绝缘电阻与耐压有何不同.

我现有一款三相隔离变压器高压4KVA都能过,但是绝缘电阻100Mohm /500V过不了.只有70-80M左右.请问各位大侠.这问题出在那???
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2007-04-29 10:29
安规要求过10M就可以呀.你为什么要过100M?
0
回复
2007-04-29 10:32
@overstep21
安规要求过10M就可以呀.你为什么要过100M?
因为这款是公司前一任工程师做的规格.他离开后我接手生产时忘了测试绝缘电阻了,客户测试发现这问题就一口咬定不放,头痛!!!
0
回复
2007-04-29 11:10
@wuxinyongheng
因为这款是公司前一任工程师做的规格.他离开后我接手生产时忘了测试绝缘电阻了,客户测试发现这问题就一口咬定不放,头痛!!!
我以前有碰到过这种情况,是一个普通变压器来的.我把安规标准给客人一看,客人也就不再计较了.
0
回复
2007-04-29 12:34
@overstep21
我以前有碰到过这种情况,是一个普通变压器来的.我把安规标准给客人一看,客人也就不再计较了.
一般都可以的,
客户可以沟通
0
回复
jiaoao
LV.9
6
2007-04-30 15:35
@twtujtishg
一般都可以的,客户可以沟通
发点资料 给你做参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/406781177918375.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/406781177918396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
xyz104104
LV.7
7
2007-05-05 08:19
你施加的漏电流多大.
0
回复
2007-05-06 09:22
@xyz104104
你施加的漏电流多大.
在安规上打高压时对漏电流是没要求的.但通常厂家在规格书上都会标明漏电流.在0.5-5mA之间.
0
回复