请教各位前辈,为什么调压器波形有问题?

调压器原边接在市电上,副边接在变换器上,副边电压110V ac以下波形正常,是标准的正弦波,但是副边电压大于110V ac 就会在副边发现正弦波形发生削顶现象,用万用表的测量副边电压有220V,但是示波器上的均方根值为150V,整流后电压约为180V dc.副边空载波形依然消顶,这是为什么啊???
副边波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/547211178594638.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2007-05-08 16:13
终于调好了,问题的答案就是我用的隔离示波器其中20×的档有问题,在测量200v以上的电压都不准确,不知道这个情况是个例还是普遍的
ORZ....

so,这件事情给我们的启示是,地球生活这么艰难,多准备几个示波器是必须的
0
回复
正弦芯
LV.8
3
2007-05-08 20:11
@hanlu198331
终于调好了,问题的答案就是我用的隔离示波器其中20×的档有问题,在测量200v以上的电压都不准确,不知道这个情况是个例还是普遍的ORZ....so,这件事情给我们的启示是,地球生活这么艰难,多准备几个示波器是必须的
里面有过压保护,所以就削顶了.