RCC OCP 動作原理

请教
如附图RCC电路
其过电流和短路保护
其动作方式为何
谢谢
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
5034
LV.2
2
2004-12-01 22:15
忘了貼圖
0
回复
5034
LV.2
3
2004-12-01 22:28
@5034
忘了貼圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101911305.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
5034
LV.2
4
2004-12-02 19:35
@5034
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101911305.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谁能告诉我阿
0
回复
2004-12-03 12:35
@5034
谁能告诉我阿
不知兄弟做的是否反激式如果這樣的話當過流時其反饋線圈的電壓升高通到R3使Z1導通.Q3飽和導通.
0
回复
2004-12-03 12:36
@5034
谁能告诉我阿
有時間可交流下
0
回复
5034
LV.2
7
2004-12-03 14:20
@power高手
不知兄弟做的是否反激式如果這樣的話當過流時其反饋線圈的電壓升高通到R3使Z1導通.Q3飽和導通.
是的
但是我實際測試反饋線圈所產生的電壓
輕滿载的電壓是一樣的,只有頻率不同
所以,應該不是
0
回复