有人做过符合GBT17626.5的浪涌试验吗?如何能做到差模5kV的水平?

我的设备运行在户外10kV的电力系统中,通过10/0.22kV的PT取得二次回路电源,控制器部分的直流电源由开关电源输出.由于电源质量较差,经常出现220V电源保险烧断的问题,熔丝严重气化,一般更换保险后又恢复正常.后用一压敏电阻厂的冲击电流发生器试验,保险熔断的情况类似,因此将原因定位为暂态过电压(浪涌).
现在想设计一个强一点的抗浪涌吸收电路或抗浪涌电路,目前采取的做法是在电源输出后串一个电抗(在3A下大约有20mH电感),然后并一个spd,再进保险以及后端的负载.不知这种配置是否合理,请各位有经验前辈不吝赐教!
另:1.是否线性电源的抗浪涌特性好一点?
    2.深圳光华源科技有限公司的抗6kV浪涌的电源不知有人测试过没有?
我的邮箱ee_wei@126.com
全部回复(0)