怎样有效降低线性变压器空载损耗?

小弟从没做过低频火牛.现在接了一个12VAC/700mA的案子.测试了一下空载功率有4.5W左右.哪位大哥能帮忙分析一下.谢谢!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
conson
LV.8
2
2007-06-25 08:42
?
0
回复
conson
LV.8
3
2007-06-25 15:31
没声音?还有如何解决带载10分钟.变压器的交流声?
0
回复
wjc00888
LV.3
4
2007-06-25 17:15
@conson
没声音?还有如何解决带载10分钟.变压器的交流声?
低频变压器的空载功耗约等于它的输入电压乘以空载电流.所以,减小空载电流即可降低空载功耗.但这样做会增加成本.
变压器带载产生交流声的主要原因是装配铁芯不合格.
0
回复
conson
LV.8
5
2007-06-27 08:10
@wjc00888
低频变压器的空载功耗约等于它的输入电压乘以空载电流.所以,减小空载电流即可降低空载功耗.但这样做会增加成本.变压器带载产生交流声的主要原因是装配铁芯不合格.
谢谢!怎样减小初级电流呢?增加初级匝数吗?
0
回复
wjc00888
LV.3
6
2007-06-27 19:14
@conson
谢谢!怎样减小初级电流呢?增加初级匝数吗?
有两个方法.一是增加输入匝数,二是选用铁损较低的钢片.
0
回复
conson
LV.8
7
2007-06-29 08:08
@wjc00888
有两个方法.一是增加输入匝数,二是选用铁损较低的钢片.
谢谢,基于cost不太可行.