各位高手兄弟想问一下关于此类变压器测试方面的东西
我们目前是用CH-3250来测试多项参数的可经常发现初级绕组多少圈不落良无法分辨出来!!请求各位指导一下!不胜感激!!
INVERTER变压器的测试方案讨论 有500元大奖奖励
全部回复(24)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
方法1:假如变压器磁芯磨有一定气隙,能将初级电感量控制在4%以内,那就可以分辨出来,分析如下:电感量与匝数的平方成正比,(48/47)^2-1=4.3%,1-(46/47)^2=4.2%,匝数多一圈或少一圈,其电感量都大于4%,因此测量电感量就可以挑出次品;但是,假如变压器磁芯没有气隙或气隙很小,导致电感量无法控制在4%以内,那这个方法就行不通了.
方法2:测量初级与次级的电压比.但是由于48/47-1=2.1%,1-46/47=2.1%,因此,此种方法在匝数差一匝的情况下其差别只有2.1%,要仔细分析是匝数有差别造成的还是其他参数的不一致造成的.(由于电压比与绕组的电感量和漏感有关联,此种方法不一定可行,我只是理论推算,没有实际验证过)
方法2:测量初级与次级的电压比.但是由于48/47-1=2.1%,1-46/47=2.1%,因此,此种方法在匝数差一匝的情况下其差别只有2.1%,要仔细分析是匝数有差别造成的还是其他参数的不一致造成的.(由于电压比与绕组的电感量和漏感有关联,此种方法不一定可行,我只是理论推算,没有实际验证过)
0
回复
提示
@moreking
方法1:假如变压器磁芯磨有一定气隙,能将初级电感量控制在4%以内,那就可以分辨出来,分析如下:电感量与匝数的平方成正比,(48/47)^2-1=4.3%,1-(46/47)^2=4.2%,匝数多一圈或少一圈,其电感量都大于4%,因此测量电感量就可以挑出次品;但是,假如变压器磁芯没有气隙或气隙很小,导致电感量无法控制在4%以内,那这个方法就行不通了.方法2:测量初级与次级的电压比.但是由于48/47-1=2.1%,1-46/47=2.1%,因此,此种方法在匝数差一匝的情况下其差别只有2.1%,要仔细分析是匝数有差别造成的还是其他参数的不一致造成的.(由于电压比与绕组的电感量和漏感有关联,此种方法不一定可行,我只是理论推算,没有实际验证过)
多一圈或少一圈的高压条在常规条件下使用应没有问题,非要测出来,用精密电阻仪应可以测出来吧
0
回复
提示
@moreking
方法1:假如变压器磁芯磨有一定气隙,能将初级电感量控制在4%以内,那就可以分辨出来,分析如下:电感量与匝数的平方成正比,(48/47)^2-1=4.3%,1-(46/47)^2=4.2%,匝数多一圈或少一圈,其电感量都大于4%,因此测量电感量就可以挑出次品;但是,假如变压器磁芯没有气隙或气隙很小,导致电感量无法控制在4%以内,那这个方法就行不通了.方法2:测量初级与次级的电压比.但是由于48/47-1=2.1%,1-46/47=2.1%,因此,此种方法在匝数差一匝的情况下其差别只有2.1%,要仔细分析是匝数有差别造成的还是其他参数的不一致造成的.(由于电压比与绕组的电感量和漏感有关联,此种方法不一定可行,我只是理论推算,没有实际验证过)
老板你的分析很好啊!呵呵呵
0
回复
提示