请教各位高手们,镇流器BF,BEF是如何计算的?
请教各位高手们,镇流器BF,BEF是如何计算的?
请教各位高手们,镇流器BF,BEF是如何计算的?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
后悔都
LV.5
2
2007-07-17 12:06
先要测试
0
回复
提示
zlq2008
LV.2
3
2007-07-17 12:28
@后悔都
先要测试
高手能否详谈?BF我已搞清楚.计算BEF,测试什么项目,怎样计算?
0
回复
提示
trust_me
LV.6
4
2007-07-17 15:10
@zlq2008
高手能否详谈?BF我已搞清楚.计算BEF,测试什么项目,怎样计算?
B F:管压*管流/管功率
BEF:BF/输入功率
0
回复
提示
zlq2008
LV.2
5
2007-07-17 16:03
@trust_me
BF:管压*管流/管功率BEF:BF/输入功率
谢谢!
0
回复
提示
ebenshi
LV.8
6
2007-07-17 16:06
@zlq2008
谢谢!
应该是BEF=BF/输入功率*100吧?
0
回复
提示
trust_me
LV.6
7
2007-07-17 16:16
@ebenshi
应该是BEF=BF/输入功率*100吧?
是的,要求BEF>2.5
0
回复
提示
renshi_789
LV.8
8
2011-12-20 20:04
关注下,敢请教镇流器上那个标准对BF与BEF指标有要求?