• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

40A的大电流电路怎么加过流保护

想知道怎么给40A电流加个过流保护,请指教啊~~~~~
     最好能用555电路
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2007-07-20 10:57
你用分流器反馈一个信号,放大后输入你的控制芯片,再通过你的芯片控制输出就解决了
0
回复
2007-07-20 16:40
用霍尔+比较器+555可以实现
0
回复
2007-07-20 17:28
@skywolf2002
用霍尔+比较器+555可以实现
不知40A是什么电流?不同的电流有不同的取样方法.
0
回复
harbin
LV.4
5
2007-07-21 05:58
@江湖电源
不知40A是什么电流?不同的电流有不同的取样方法.
用霍尔是第一选择,
利用输出端导线(包括印制板)的电阻取样也可以.
0
回复
zzn24
LV.1
6
2007-07-21 09:35
@我不穿裤子
你用分流器反馈一个信号,放大后输入你的控制芯片,再通过你的芯片控制输出就解决了
谢谢指导,我是通过41A的可控硅直接得到的大电流
0
回复
zzn24
LV.1
7
2007-07-21 09:36
@harbin
用霍尔是第一选择,利用输出端导线(包括印制板)的电阻取样也可以.
感谢啊
   不过小弟对电路了解不多啊,能不能详细些啊
0
回复
ppa58
LV.5
8
2007-07-21 16:38
@harbin
用霍尔是第一选择,利用输出端导线(包括印制板)的电阻取样也可以.
用电流互感器可以吗?
0
回复
2007-07-21 23:33
@ppa58
用电流互感器可以吗?
电流互感器只可以测交流、脉冲
0
回复