有关变压器温升的几个问题
有关变压器温升的几个问题
请问在考虑变压器温升的时候,应该优先考虑B值还是电流密度?哪个对温升的影响是主要的?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
windtxy
LV.6
2
2007-07-25 08:16
一个是铁损,一个是铜损.你认为呢?
0
回复
提示
boaster
LV.6
3
2007-07-25 14:43
小铁心温升没达到要求,电压调整率已超过要求,略大铁心铁损远小于铜损.电流密度是主要的,再大的铁心温升是两者综合的结果.最大的铁心虽然温升是铁损与铜损综合的结果,但此时要求铜损等于铁损,为了满足这一条件,磁通密度B要有所下降.
0
回复
提示
basket
LV.4
4
2007-07-28 20:34
@boaster
小铁心温升没达到要求,电压调整率已超过要求,略大铁心铁损远小于铜损.电流密度是主要的,再大的铁心温升是两者综合的结果.最大的铁心虽然温升是铁损与铜损综合的结果,但此时要求铜损等于铁损,为了满足这一条件,磁通密度B要有所下降.
,楼主呢?
0
回复
提示
zhangwenjun
LV.6
5
2007-08-02 07:25
@boaster
小铁心温升没达到要求,电压调整率已超过要求,略大铁心铁损远小于铜损.电流密度是主要的,再大的铁心温升是两者综合的结果.最大的铁心虽然温升是铁损与铜损综合的结果,但此时要求铜损等于铁损,为了满足这一条件,磁通密度B要有所下降.
ok!