• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

通信用密封蓄电池在线容量维护总结(某通信公司实际数据)

目前现状
1蓄电池处于“免维护”的管理状态,使用几年后,结构容量低于规定的标准80%.
2容量下降的主要原因是缺水后的电解液密度上升,导致极板部分不可逆硫酸盐化.
3整组电池的放电容量下降的主要原因是容量不均衡造成的.洛阳的30组电池为6%,郑州的10组电池为6%.偃师的3组电池按偃师的供电时间标准不合格率为12.5%.商丘份公司试验数据也证明上述数据,通信系统由于没有快速检测工艺与标准和设备,导致整组电池报修.
可采用对策
1采用早期在线维护,可避免结构容量的非正常下降.
2采用浮动调节浮充电压,以适应不同的工作条件,使蓄电池的保有容量处于较高的水平.
3采用在线维护工艺,每季度检测一次蓄电池的均衡性,及时更换故障单节,避免蓄电池的整组误报修.

效益分析
1基站蓄电池不发生不可逆硫酸盐损伤.
2维护成本支出以公司的0.45/AH标准,由复原容量支出的1800元/组•年,可下降到1000元左右.
3由于预防并避免了蓄电池的深度损伤,连续维护的结果,可使电池使用时间达到8年,结构容量不低于70%.
试行标准
现行标准
序 报警项目 标准V/组 V/单节 工作内容
1 均充电压 55 2.29 定期进行(禁用)
2 浮充电压 52.8~53.8 2.2~2.24 日常使用状态
3 直流报警 47 1.95 直流供电,信号上传,准备油机发电
4 掉站 46 1.916 通信中断,保持传输3A
5 关闭 44.6 1.85V 传输中断,保护电池
6 放电下限 43.2 1.80 蓄电池标准
建议标准
序 报警项目 标准V/组 V/单节 工作内容
1 均充电压 56.4 2.35 定期进行(禁用)
2 浮充电压 52.8~55.2 2.25~2.30 日常使用状态(按实际调整)
3 直流报警 47 1.95 直流供电,信号上传,准备油机发电
4 掉站 44.6 1.85 通信中断,保持传输3A
5 关闭 44 1.83V 传输中断,保护电池
6 放电下限 43.2 1.80 蓄电池标准

通信电源包括开关电源和蓄电池组,电源的安全运行要素由开关电源和蓄电池两方面构成.目前的通信基站,开关电源大多采用多整流器并联输出,蓄电池有各个营业部进行管理维护.维护人员目前尚没有电池维护的专业维护知识,也没有专用设备、相应的工艺和专业标准,维护人员对电池的维护基本上是按“免维护”办理,工作内容就是记录蓄电池组电压和清扫灰尘.对容量没有实质有益的工作内容.
2蓄电池容量降低主要是缺水,造成极板硫化
3蓄电池由于容量不均衡使整组蓄电池放电容量下降,时长不够,通过试验事实是只有6%
勋坏.并不是整组需要容量修复活化.
全部回复(0)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法