小弟有一电线并联的问题请教各位:
在直流电路中,一根1.5平方的电线如果能承受20A的电流,那么两根1平方的线是否承受40A的电流?如果不是应该怎样计算?在交流电路中又如何计算?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
abcdefgxyz
LV.2
2
2007-08-16 21:16
是的呀,并联后线电阻减小,那就可以增加电流了
0
回复
提示
lauelaine
LV.1
3
2007-08-17 09:27
@abcdefgxyz
是的呀,并联后线电阻减小,那就可以增加电流了
那是不是1根线的倍数?
0
回复
提示
liangshiqiang
LV.6
4
2007-08-17 12:54
@lauelaine
那是不是1根线的倍数?
是的
0
回复
提示
njyd
LV.8
5
2007-08-18 21:52
你算术怎么算的?1.5x2=1x2?
如果并联的多股缠在一起要适当减少单位面积电流,因为粗线散热条件差了.