• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

UPS/逆变器 无线并联的高手进来指导或者讨论一下~~

在逆变器输出阻抗为阻性的条件下,PQ下降法无线并机,并联输出性能都能达到IEC 62040-3 class 1,也能带电动机等大电流冲击型负载.
现在尝试将逆变器输出阻抗设计为感性,QP下降法无线并机,确总是有问题,具体表现为环流并不大,但是并联之后直流量会失控导致有功环流灌BUS,我想了很久也没有解决这个问题,请高手指导一下或者讨论一下怎么解决,就连为什么感性系统并联会导致直流量失控的原因我都不清楚,谢谢各位
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2007-08-18 11:53
学习了,
有空也欢迎各位去踩踩我的空间哟,会有意想不到的收获哟
http://ida_fan.blog.163.com500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/967481187409174.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
spfhustwh
LV.2
3
2007-08-20 21:27
没人啊,自己顶一下~
0
回复
2011-09-19 22:43
@spfhustwh
没人啊,自己顶一下~
我帮你顶,只是不明白你的输出阻抗怎么能设置为阻性的,又怎样变成感性的,是硬件上的改动还是加入了虚拟阻抗?望赐教!
0
回复
LV.1
5
2011-09-19 23:24
@automation888
我帮你顶,只是不明白你的输出阻抗怎么能设置为阻性的,又怎样变成感性的,是硬件上的改动还是加入了虚拟阻抗?望赐教!
听课
0
回复