• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

IGBT的静电防护

各位大侠,最近小弟遇到了点问题拿上来大家一起讨论,就是IGBT在静电测试时被打坏,由于我们实施的静电测试是能量流因此要比7637标准上的静电测试严酷很多,SO,我在IGBT的GE极间已经加了双向TVS管和电阻,而且在几百伏的主输入端和地之间也加了压敏电阻,但是在连续接触式12KV 20mA的静电流作用下还是挂了,不知道有哪位高人能给小弟指点迷津呢?拜托大家了!
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2007-08-31 09:11
大虾们,快帮帮忙吧 ,谢了先 !
0
回复
jiqimao20
LV.1
3
2008-02-15 11:07
能给个图不???还有具体的测试条件~
0
回复
2008-02-16 14:11
@jiqimao20
能给个图不???还有具体的测试条件~
请告知所加的静电防护器件.0603-060E0R20P-LF  (ESD静电释放器)应用:• IEEE 1394a & IEEE1394b ports up to 1.6 Gb/s• Signal Ports & A/V Ports• DVI ports up to 1.65 Gb/s & Connector• HDMI ports up to 5.0 Gb/s & Connector• USB 2.0 ports up to 480 Mb/s• Video line protection & Video Surveilliance• High-speed AC signals for Gbit Ethernet• Wireless handsets & LAN浪拓电子技术为客户提供器件级到系统级的全方位的防雷及过压过流解决方案,是目前国内防雷技术领域最专业最全面的供应商.
0
回复