• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教:手机充电器中变压器不良的检测方法

我们是生产手机充电器中的变压器,绕线过程中出现铜线压在挡墙胶带上不良,如何能检测区分此不良?请高手多多指点,谢谢!
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
生到熟
LV.4
2
2007-09-27 16:03
1.加强漏感的控制;
2.可加一项层间电容的测试,不过很难!!!!!
3.加强过程控制;
4.加强员工意识教育.
0
回复
2007-09-27 16:44
@生到熟
1.加强漏感的控制;2.可加一项层间电容的测试,不过很难!!!!!3.加强过程控制;4.加强员工意识教育.
谢谢指点!我们已经采取措施了.关键是现在有6000多个产品中混有此不良,全部拆太学浪费了,有没有比较好的方法可检测出来,拜托大家了!!
0
回复
2007-09-27 22:38
@haiyuanabc
谢谢指点!我们已经采取措施了.关键是现在有6000多个产品中混有此不良,全部拆太学浪费了,有没有比较好的方法可检测出来,拜托大家了!!
此不良最主要的影响是安全问题,至于纹波影响,在次充电器中没必要计较
因此可以用加大绕组对铁芯的耐压测试,如果一定范围内测不出来,且混如数量不多,可以考虑特采使用.但是一定要有足够的安全距离,那只好再加大电压去测,至于有没其他方法,明天再想,先睡觉
0
回复
2007-09-28 07:18
@燎原星火
此不良最主要的影响是安全问题,至于纹波影响,在次充电器中没必要计较因此可以用加大绕组对铁芯的耐压测试,如果一定范围内测不出来,且混如数量不多,可以考虑特采使用.但是一定要有足够的安全距离,那只好再加大电压去测,至于有没其他方法,明天再想,先睡觉
想了想这还是不妥.因为有些线架结构此法无效
建议再加大电压测试其他组间耐压,特别初\次级间的,还是老话,如果没问题可以使用,但一定不接受的话,那只好...
另外可以辅以直流电阻\圈数比(有气隙的铁芯),然后对比正常的产品数据进行分析.但这些都不是一定能检查出来的,除非这种爬边不良很严重
.
至于绝对能找出来不良不误判的方法,我实在想不出来了
附:是你们FQC发现的这些不良?
0
回复
2007-09-28 07:55
@燎原星火
想了想这还是不妥.因为有些线架结构此法无效建议再加大电压测试其他组间耐压,特别初\次级间的,还是老话,如果没问题可以使用,但一定不接受的话,那只好...另外可以辅以直流电阻\圈数比(有气隙的铁芯),然后对比正常的产品数据进行分析.但这些都不是一定能检查出来的,除非这种爬边不良很严重.至于绝对能找出来不良不误判的方法,我实在想不出来了附:是你们FQC发现的这些不良?
谢谢!我今天用你说的方法去试试看.我们是在IPQC中检查出来的,但都已经是浸漆品了.我们这个产品的骨架是EE1616,卧式型号,用的是锰锌铁氧体,请再帮忙看看再有没有最有效的方法?
0
回复
2007-09-28 08:22
@haiyuanabc
谢谢!我今天用你说的方法去试试看.我们是在IPQC中检查出来的,但都已经是浸漆品了.我们这个产品的骨架是EE1616,卧式型号,用的是锰锌铁氧体,请再帮忙看看再有没有最有效的方法?
这种情况可以讲没有任何方法能够测试出来,绕线上档墙只是安规距离的问题,它的电气性能也许是OK的,所以你加电流也好,测层间绝缘也罢,统统无用!建议报废处理
0
回复
2007-09-28 08:51
@haiyuanabc
谢谢!我今天用你说的方法去试试看.我们是在IPQC中检查出来的,但都已经是浸漆品了.我们这个产品的骨架是EE1616,卧式型号,用的是锰锌铁氧体,请再帮忙看看再有没有最有效的方法?
我说的那些对爬边比较严重的或许能查出来少许
既然是卧式的,耐压比较难测出来.还有要是引出线没套套管的话,加大电压,可能首先是引脚处击穿而不是爬边处,除非相邻两组都严重爬边.
既是E16,那样绕组圈数相对较多,铁芯气隙也不大.总的来说难测出来,难!
6K了,IPQC才发现啊...不过总比没发现好,也说明不良率不是很高.
但愿你们解决
0
回复
2007-09-28 09:13
@燎原星火
我说的那些对爬边比较严重的或许能查出来少许既然是卧式的,耐压比较难测出来.还有要是引出线没套套管的话,加大电压,可能首先是引脚处击穿而不是爬边处,除非相邻两组都严重爬边.既是E16,那样绕组圈数相对较多,铁芯气隙也不大.总的来说难测出来,难!6K了,IPQC才发现啊...不过总比没发现好,也说明不良率不是很高.但愿你们解决
哎,报废太可惜了.我考虑了,确实不能按你说的加大耐压测试.因为
这个产品没有套管,如果加大耐压会引起绕线组间引线部分的击穿.拜托大家,再有没有办法???
0
回复
59697050
LV.1
10
2007-09-30 18:34
@haiyuanabc
哎,报废太可惜了.我考虑了,确实不能按你说的加大耐压测试.因为这个产品没有套管,如果加大耐压会引起绕线组间引线部分的击穿.拜托大家,再有没有办法???
老兄为了以后更长久的和客户合作.还是拆了
0
回复
songangrong
LV.4
11
2008-02-15 14:11
**此帖已被管理员删除**
0
回复
transformer1
LV.10
12
2008-02-16 15:11
@songangrong
**此帖已被管理员删除**
我到是有個建議(因為我們之前就有經歷過) ..你目前的狀況是現在不良品已經發生了, 您可以請業務與客戶的技術人員取得聯絡,看看其運用環境如何和 safety 要求如何...再很大程度上的設計及 safety 考量是會留有很大的余量..
0
回复