apc ups back 500问题

请问各位朋友,apc ups back 500不带负载时,工作正常.带负载时,当关掉市电时,逆变器无输出.不知是什末故障.(使用3A直流电源代替电池)请大家指点.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
szups
LV.2
2
2005-01-16 10:56
应该是直流电源在转换时出不来功率,电压降低后机器关机.
0
回复
2005-01-16 11:18
不能用直流电源带过大的负载!因电流太小!
改用电池就OK!
0
回复
guol
LV.1
4
2005-01-16 14:18
@tingfei1227
不能用直流电源带过大的负载!因电流太小!改用电池就OK!
我已改用电池,能带100w的负载,此时输出电压为188v,空载时输出电压为170v,200w负载时,逆变器关机,关机时电池电压为11.5v.
0
回复
2005-01-17 10:32
@guol
我已改用电池,能带100w的负载,此时输出电压为188v,空载时输出电压为170v,200w负载时,逆变器关机,关机时电池电压为11.5v.
请充够电后去试!或改用大容量电池试验!
输出电压请用FLUKE或其它较好性能万用表测量!
0
回复
爱克赛
LV.1
6
2005-03-31 20:17
@guol
我已改用电池,能带100w的负载,此时输出电压为188v,空载时输出电压为170v,200w负载时,逆变器关机,关机时电池电压为11.5v.
你用的是什么万用表量!有的表不行!采样低
0
回复
xslt
LV.3
7
2005-06-02 21:03
@guol
我已改用电池,能带100w的负载,此时输出电压为188v,空载时输出电压为170v,200w负载时,逆变器关机,关机时电池电压为11.5v.
可能 是电池电压太低了
0
回复