直流450V 供电的变频器设计时是否可以用IR2136?

IR2136 介绍中写的适合110V~360V输入,是否指的就是直流输入?如果是允许360V交流,显然可以用450的直流.

谢谢指教.
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2005-01-24 18:28
完全可以.IR2136为600V驱动IC,其中的1表示的就是600V,你可以跟我联系.
0
回复
topman
LV.2
3
2006-06-22 22:40
最好慎用,一般220V的交流输入用它,直流电压才300多伏,你那种情况最好用能耐1200V的
0
回复
2007-05-26 15:22
@simon_wang
完全可以.IR2136为600V驱动IC,其中的1表示的就是600V,你可以跟我联系.
老大,请问有没有IR2136应用的电路图
0
回复
dfhgd
LV.2
5
2007-06-01 23:10
220V用600V
380V用1200V
0
回复
2008-09-26 14:42
@simon_wang
完全可以.IR2136为600V驱动IC,其中的1表示的就是600V,你可以跟我联系.
关注中!
0
回复