0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
TI论坛
TMS320LF2407捕获市电同步信号问题.
TMS320LF2407捕获市电同步信号问题.
我用TMS320LF2407来做ups,当逆变器工作时,在捕获市电同步信号是,会产生干扰信号(频率采样很多毛毛)使得捕获的频率信号出错.
有没有什么好的办法让频率更干净一些?
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hua_cs
LV.3
2
2007-12-29 08:50
建议采用 软件锁相技术来解决此问题,我试了 觉得很不错的
0
回复
提示
工程师都在看
DigiKey DIY原创大赛pfc+llc做4500W的一托4充电柜电源
海阔123
文献笔记16---一种非对称EPS调制的单级双向AC-DC变换器
电源技能成长记
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
LLC副边电流不对称,怎么调整PWM波形?
dy-Be8eQ4ll
求推荐一款PFC芯片,隔离AC-DC,输出35V,10A左右。
wzoumin1
精华推荐
换一换
立