变压器求助----我饶的总是饱和

请教各位高手:
我做的逆变器是:18VDC转115VAC,60W.我内部是先升压到50VDC,再逆变.我要的变压器参数如下:
输入±50V的SPWM波(正弦,全桥结构,最大占空比0.8,最小0.2)
开关频率90KHz
变压器副边经LC滤波后输出正弦115V,370Hz
输出功率75W
选用R2K铁氧体罐型磁心(初始导磁率2000,截面面积2.02平方厘米,窗口有足够空间)
要求温升<30度,效率90%以上
----------------------------------
我自己饶的参数是:
原边15匝(0.6线径的线双线并饶),副边50匝(0.5的线径)
我是业余选手,请大家指教,我通电后发现空载电流4A,应该是饱和所致吧?改变了气隙(垫了层纸)还是不行,不知道怎么办了?匝数有什么问题吗?我算了大概差不多
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
zhifu001
LV.1
2
2007-11-30 20:44
补充一下:磁心是36×22的,罐型
我EMAIL: zhifu01@hotmail.com
其他电路都比较成熟了,我都不想再改了,我只想怎么弄下高频变压器让它能稳定工作就行了
请指教,谢谢.
0
回复
2007-12-31 12:23
@zhifu001
补充一下:磁心是36×22的,罐型我EMAIL:zhifu01@hotmail.com其他电路都比较成熟了,我都不想再改了,我只想怎么弄下高频变压器让它能稳定工作就行了请指教,谢谢.
你算算工作时的电流是不是有可能达到饱和时的电流,计算公式为:
Is=Bs*le/u*N
看看两者是不是有冲突或者在peak load 是电流会瞬间达到饱和!
0
回复