变频器干扰怎么去掉???
变频器干扰怎么去掉???
变频器的负载是一个电机,当变频器工作时,会干扰PLC信号{0—5V},电机的引线是屏蔽线,为什么干扰???
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
乖乖兔
LV.4
2
2007-12-24 18:54
怎么没人回答呀?再次谢过,困饶中!!!
0
回复
提示
nhsl
LV.4
3
2007-12-24 21:22
@乖乖兔
怎么没人回答呀?再次谢过,困饶中!!!
PLC使用隔离变压器供电,这样干扰能少一点的.
0
回复
提示
乖乖兔
LV.4
4
2008-01-08 19:49
@nhsl
PLC使用隔离变压器供电,这样干扰能少一点的.
我用的是开关电源供电
0
回复
提示
nhsl
LV.4
5
2008-01-08 20:57
@乖乖兔
我用的是开关电源供电
PLC信号线都使用屏蔽线,将屏蔽层接地,看看是否有效果.
0
回复
提示
yourse
LV.5
6
2008-01-08 21:20
@乖乖兔
我用的是开关电源供电
开关电源外壳接地,屏蔽接地应该不会再有干扰